2 adet trifaze UPS Parelel nasıl baglarim

musa217

Üye
Katılım
28 Ara 2009
Mesajlar
222
Puanları
1
Konum
Usa
Mrb elimde 2 adet 200 Kva UPS var trifaze ve yüküm 400 Kva ben bu iki UPS Parelel bağlayıp sistemi besleyebilirmiyim Parelel baglanirmi ve ne gereklidir yada olmazsa nasıl bir UPS almam gereklidir
 
Mrb elimde 2 adet 200 Kva UPS var trifaze ve yüküm 400 Kva ben bu iki UPS Parelel bağlayıp sistemi besleyebilirmiyim Parelel baglanirmi ve ne gereklidir yada olmazsa nasıl bir UPS almam gereklidir
Birden fazla ups paralel bağlanabilir. Şöyle dökümanlar paylaşayım sizinle;
Daha iyi bilen birileri de muhakkak yardımcı olacaktır.
Bir de her yere konu açmak yerine bir adet konu açıp cevap beklemenizde fayda var.
 

Ekli dosyalar

  • ups1.png
    80.2 KB · Görüntüleme: 41
  • ups-2.png
    93 KB · Görüntüleme: 48
  • ups-3.png
    120.2 KB · Görüntüleme: 38
Bağlayabilmeniz için iki adet aynı marka ve model UPS sahibi olmalısınız, ayrıca paralel çalışmayı desteklemesi ve paralel bağlantı aparatlarına sahip olmalısınız. Bu işlemi yapmanız için yetkili birinden destek almayı unutmayın. Ayrıca 400kVA yük için 400kVA UPS tercih edilmez, toplam çekilecek gücün üzerinde UPS seçilmelidir. Paralel sistemler yük paylaşımı için tercih edilse de asıl kullanım amacı birbirini yedeklemektir. Açıklamak gerekirse, iki tane 400kVA yükünüz var, iki adet 250kVA UPS paralellenerek bu yük beslenebilir fakat UPS lerden birinde sorun olması durumunda mevcut yük tek başına kalan UPS kapasitesinden fazla olacaktır. Yükünüz çok kritikse, 400kVA yük için iki adet 500kVA paralel sistem tavsiye ederim.
 
upsler pil değildir, Elektronik devrelere sahiptirler. paralel bağlanmazlar. çünkü çıkıştaki frekanslar çakışabilir. bağlanabilir olması için ikisinin de özdeş olması ve sisteminin desteklemesi lazımdır. master slave tekniği ile birbirleriyle uyumlu çalışabilirler. üzerlerindeki sviçlerle master ve slave olarak atanabilirler. bu konudaki bilgileri bizden çok üreticisinden alabilirsiniz. upslerin teknik servisini arayıp bilgi almanız daha doğru olur. bizlerin burada verdiği bilgiler genel ve varsayılan bilgilerdir. doğru olabilir fakat yanıltabilir de. bu bizlerin eksik bilgisi değildir hepimiz doğru söyleriz bilgimiz doğrultusunda ama aslolan üreticinin vereceği teknik bilgidir.
 
Mrb elimde 2 adet 200 Kva UPS var trifaze ve yüküm 400 Kva ben bu iki UPS Parelel bağlayıp sistemi besleyebilirmiyim Parelel baglanirmi ve ne gereklidir yada olmazsa nasıl bir UPS almam gereklidir
İki adet UPS aynı marka ise firmaya bildirirsen senkron uygulaması yapıp bağlayabilirsin paralel bağlama olayını bir çok projemizde yaptık
 
Gerekli firmalarla görüştüm iki adet aynı Kva ve marka UPS ler master slave olarak Parelel bağlanabiliyor Muş bilmeyen arkadaşların bilgisine
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…