2 analog sinyal ile MM440 ı çalıştırma

cafergmc

Üye
Katılım
6 Ocak 2008
Mesajlar
135
Puanları
1
Güzel bir uygulama denemenizi tavsiye ederim

MM440 ın 2 AI kullanarak toplam frekansın belirli bir yüzdesi AI1 den (potansiyometreden (1-2-3-4 nolu termınallere)) geri kalan yüzdesi ise AI2 den tamamlanacak (10-11 nolu terminal). Eğer potansiyometreden (AI1) 0 volt gelirse AI2den gelen voltaj dikkate alınmayacak.
burdaki örnekte toplam hızın %80i potdan %20 si AI2 ye baglı olan analog sensörden ayarlanacak. sensör ve pot 0-10 V ile çalışıyor.

P003 : 3
P701 : 99
P840 :2886
P2800 :1
P2802(12) : 2
P2885(0) :755.0
P2885(1) :2889
P2889 :0.5
P757(0) :0
P757(1) :0
P758(0) :0
P758(1) :2
P759(0) :10
P759(1) :10
P760(0) :80 AI1 % degeri
P760(1) :20 AI2 % degeri
P761(0) :0
P761(1) :0
P1000(0) :27
P1000(1) :27

5-9 arası köprülenerek start verilen hız kontrolu bu devreden bağımsız olarakta 6-9 arası köprülendiğinde ise JOG çalısması istenirse bu parametreleri ekleyin

P700 : 2
P701 :1
P702 :99
P1055 :722.1
P1058 : jog anında çalışması istenen frekans
P1000 :2
 
bunu endüstriyel alanda ne gibi bir uygulamada kullandınız yada ne gibi uygulamalarda kullanılabilir?
 
ben bunu dilme makinelerinin sarıcısında kullanmayı planlıyorum(biraz daha geliştirdikten sonra) sarıcı bölümünde çap büyüdükçe hızı azaltmak isteriz ki yüzeysel hız sabit kalsın
AI1 den istenen hız girilir AI2 den bir analog cap sensörü baglanır. Çap büyüdükce sensör çıkış voltajı düşecegi için sarıcı devri düşecek fakat hız sabit kalacak.
veya AI2 den gergi kontrolde yapabilirsin filmin gerginliğine göre makineye hız verip yavaşlata bilirsin.
 

Forum istatistikleri