2 trafo tek kompanzasyon

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fthcn31
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Ekli dosyayı görüntüle 122807Ustam şöyle ki günlük %15.91den itibaren 1250 KVA lik trafo devrede ve artışı takip ettik. %200den sonra ise sigortaları indirip takibe aldık. Günlük değişim oranları fotoğrafta var. Benim yorumum şu "1000 KVAlik trafonun kompanzasyonu aktif iken endüktif yükleri dengelemek için kondansatör çekiyor, 1250 KVA lik trafoyu da devreye alınca onun boşta çalışırken meydana getirdiği kapasitif etki ile ceza oranımız artıyor, bende bu sebepten sigortaları indirerek en azından ceza oranını sadece 1250 KVA lik trafonun meydana getirdiği kapasitif etkiden dolayı en azından düşük tutmaya çalıştım." Bu tablo Haziran ayının temmuz ayı içinde cuma gününe kadar sigortalar indirip takip ettik %25 civarı ceza oranı cuma sigortaları kaldırıp kompanzasyon panosunu devreye aldığımızda ise ceza % 32 seviyelerine çıkmış durumda. Bugün tekrardan sigortaları indirdim hafta boyu takip edeceğim. Kompanzasyon panosuna ek yapılmasına karar verildi. sağlıksız olacak ama masrafı az olacak diye öyle karar alındı. Sağlıksız olacağını da ilerleyen zamanlarda göreceğiz.o zamanda ayrı yaparız napalim. 😏
"1250 kVA trafonun boşta çalışırken meydana getirdiği kapasitif etki..."

Bence burada gözden kaçan bir nokta var.

Bunu bulmak için:
1000kVA ve 1250kVA trafoların AG çıkışları ortak bir AG barasında paralel mi çalışıyor,
yoksa her biri ayrı AG barasını mı besliyor?
(Aslıda Tek Hat Şeması)

Ayrıca kompanzasyon rölesinin Akım Trafosu, iki trafonun toplam akımını mı ölçüyor?
Yoksa sadece eski 1000kVA trafonun akımını mı görüyor?

Bu bilgi, kapasitif cezanın nedenini anlamak açısından oldukça önemli.

Ve "sizinkiler" iki trafoyu paralel bağlamayı mı düşnüyorlar?
 
"1250 kVA trafonun boşta çalışırken meydana getirdiği kapasitif etki..."

Bence burada gözden kaçan bir nokta var.

Bunu bulmak için:
1000kVA ve 1250kVA trafoların AG çıkışları ortak bir AG barasında paralel mi çalışıyor,
yoksa her biri ayrı AG barasını mı besliyor?
(Aslıda Tek Hat Şeması)

Ayrıca kompanzasyon rölesinin Akım Trafosu, iki trafonun toplam akımını mı ölçüyor?
Yoksa sadece eski 1000kVA trafonun akımını mı görüyor?

Bu bilgi, kapasitif cezanın nedenini anlamak açısından oldukça önemli.

Ve "sizinkiler" iki trafoyu paralel bağlamayı mı düşnüyorlar?
AG baraları ayrı
Röle akım trafosu 1000 KVA lik akımı ölçüyor
1250 KVA trafo silo kısmını besleyecek 1000 KVA idari bina çevre aydınlatma vs. baraları ayrı
 
AG baraları ayrı
Röle akım trafosu 1000 KVA lik akımı ölçüyor
1250 KVA trafo silo kısmını besleyecek 1000 KVA idari bina çevre aydınlatma vs. baraları ayrı
O zaman önemli bir nokta netleşti.

Mevcut kompanzasyon rölesi yalnızca 1000 kVA trafonun akımını görüyor ve sadece o barayı kompanse ediyor.

Ayrıca boşta çalışan bir trafo kapasitif değil, endüktif reaktif güç çeker.

Burada bir çelişki var.
Eğer iki sistem tamamen bağımsız olsaydı, 1250 kVA trafonun devreye girmesi 1000 kVA'nın kompanzasyonunu etkilememeliydi.

1250 kVA trafonun AG tarafında şu anda gerçekten hiç yük yok mu? Varsa bunlar tam olarak neler?

Fikir verebilir:
Reaktif enerji sayacı iki trafonun ortak OG tarafında mı ölçüm yapıyor?
 
O zaman önemli bir nokta netleşti.

Mevcut kompanzasyon rölesi yalnızca 1000 kVA trafonun akımını görüyor ve sadece o barayı kompanse ediyor.

Ayrıca boşta çalışan bir trafo kapasitif değil, endüktif reaktif güç çeker.

Burada bir çelişki var.
Eğer iki sistem tamamen bağımsız olsaydı, 1250 kVA trafonun devreye girmesi 1000 kVA'nın kompanzasyonunu etkilememeliydi.

1250 kVA trafonun AG tarafında şu anda gerçekten hiç yük yok mu? Varsa bunlar tam olarak neler?

Fikir verebilir:
Reaktif enerji sayacı iki trafonun ortak OG tarafında mı ölçüm yapıyor?
Evet enerji sayacı iki trafonun ortak OG tarafından ölçüm yapıyor.
1250 KVA çok fazla yük çekilmiyor bazen motor denemesi yapılıyor ama çoğunlukla boşta
 
Evet enerji sayacı iki trafonun ortak OG tarafından ölçüm yapıyor.
1250 KVA çok fazla yük çekilmiyor bazen motor denemesi yapılıyor ama çoğunlukla boşta
Artık ölçüm değerleri gerekiyor.
En çok gerekli olanlar :
1000 kVA trafonun
Aktif gücü (kW),
Reaktif gücü (kVAr),
Cosφ

1250 kVA trafonun
Aktif gücü (kW),
Reaktif gücü (kVAr),
Cosφ

OG sayaçtan görülen toplam Aktif ve Reaktif güç

Bu üç ölçüm kapasitif cezanın gerçek kaynağını ortaya çıkarabilir
 
Ayrıca gönderdiğiniz tabloda:

Bu tablodan kVArh ve kWh değerlerini göremedim; sadece oranları görüyor.

Elektrik faturasında veya analiz ekranında görünen dört enerji değeri:
Aktif enerji (kWh)
Endüktif reaktif enerji (kVArh)
Kapasitif reaktif enerji (kVArh)
Varsa dört zaman dilimi (T1-T4)
 