Hesabınıza göre,akım trafosu 1/ 1000
akımı görüyor.Akım trafo üreticileri cl 0,5
için bu değeri 5 / 1000 olarak veriyor.Bu
hesaba göre,akım trafosu 20 amp. den
aşağısını görmüyor.Eğer böyleyse,akım
trafosu sekonderinden rölenize gelen akım 25 mA den daha küçük değerler ol-
mayacak demektir.Rölenizin 5 mA olması-
nın,rölenin görev yapması için yeterli ol-
madığı açıktır.Israrla söylemek istediğim
budur.Yani,akım trafosu, primerden 4 amp
değil 20 amp. geçtiğinde ancak röleye
besleme akımı gönderebilecektir.Enerji
sağlayıcı kuruluşlar,bu tip tesislerde,akım
trafolarının küçültülmesini bu nedenle
mecbur kılmaktadırlar.Röledeki sorunun,
sayaçlardada olması kaçınılmaz olduğun-
dan bu yola gitmeleri normal bir durumdur.
Aynı mantıkla,OG den yapılan kompanzas-
yanın da,fantaziden öte bir uygulama ol-
dığı görüşündeyim.