2 Trafolu kompanzasyon nasıl olur

Bizde öyle. 53 yıl teknisyen,50 yıl tekniker,45 yıl mühendis,5x2,5 MVA fabrika kurulumu,60 MVA tesis işletme.Bu arada,akım trafonuzda 50 / 5 ! olsa daha uygun olurmuş .
 
Son düzenleme:
Kaç kva 1600-2000-2500 mü ? Adres verebilirmisiniz ? 2 trafolu olsun lütfen.Konumuzun ,2 adet
2500 kva olduğunuda unutmadan.Ben,OG den kompanzasyonun da çok elzem olmadığını iddia
ediyorum.Hatta,fantazi olarak görüyorum.2 trafonunun ,toplayıcı akım trafosu üzerinden tek
kompanzasyon çalıştırmasını da yine fantazi olarak görüyorum.
Merhabalar sayın Sami bey,İsterseniz işleri biraz daha zorlaştıralım isterseniz.2x2500 kva değilde sadece tek 2500 kva olsun hatta dahada zorlaştıralım trafo gücü 630 kva olsun.Şu anda bu işletmenin kompanzasyon oranları %5 indüktif % 1 kapasitif.
Niçin bu örneği verdim 630 kva nın boşta çektiği akım daha küçüktür.2x2500 kva nın boşta çektiği akım daha yüksektir.
Görmek isterim derseniz sizi misafir edebilirim.Hem tesisi görürürsünüz hemde deneyimlerinizi bizimle paylaşırsınız iyi bir gün geçiririz.
Saygılarımla
 
Teşekkür ederim.630 kva ya ait değerler han-
gi yük değerinde ? OG denmi AG denmi kontrol ediyorsunuz,akım trafo değerleri nedir ? Bulunduğunuz yer yakınsa,tanışmayı
da isterdim.Şu anda,KAEL TFT ve GRUP
ARGE rölelerle ,normal çalışmada verdiğiniz
değerlerden daha küçük rakamlar sağlıyorum
( 1000-1250 kva için .Kontrol AG den ).
Yalnız,konumuzun,yüksüz trafodaki kompan-
zasyon konusu olduğunu da unutmayalım.
 
Son düzenleme:
arkadaşlar akdeniz bölgesi oteller denizli civari mermer taş ocakları çok yerlere 1.2.3.4.5.trofalı güçleri 2500..1600..1250.1000..630 sayı güc önemli deyil og refaranslı 24 kademeli..3.tcr.27 kad role ister tek kompazyon panosu ister çoklu oranlar ister aktif tüketim olsun ..işter olmasın değerler ind reaktif %0000 kap %0000 gidiyor hersey röleye bağlı biz çok yapıyoruz youtube bakın ücretsiz teknik destek montaj yaparız role teknolojinin son modeli alacan kompazasyon
 
Teşekkür ederim.630 kva ya ait değerler han-
gi yük değerinde ? OG denmi AG denmi kontrol ediyorsunuz,akım trafo değerleri nedir ? Bulunduğunuz yer yakınsa,tanışmayı
da isterdim.Şu anda,KAEL,ENTES ve GRUP
ARGE rölelerle ,normal çalışmada verdiğiniz
değerlerden daha küçük rakamlar sağlıyorum
( 1000-1250 kva için .Kontrol AG den ).
Yalnız,konumuzun,yüksüz trafodaki kompan-
zasyon konusu olduğunu da unutmayalım.
Merhabalar Sami bey
Ölçümler OG tarafından,akım trafo oranı 50/5.Gündüz çekilen güç 1 kw,gece boşta.
Bu tesiste daha küçük oranları yakalamak mümkün,resmi kurum.Kondansataör güçleri ile oynadığımız zaman oranlar bindeler seyreder.
Verdiğim değerlerden daha düşük elde ediyorum demişsiniz,mümkündür.Daha düşük değerleri iki röle ie sağlayabilirsiniz,birisi grup arge diğeri kondaş.Diğer rölelerde yakalama şansınız az.
Daha önce söylediğim gibi yeri görmek isterseniz menmuniyetle misafir ederim,yer Ankara'da.
Yok ben gelemem derseniz sizi ziyaret eder gerekli videoları gösterbilirim.Sizin gibi değerli bir üstada sunum yapmak bize mutluluk verir.
Ayrıca yukarıda Alacan kompanzasyon aynı röle ile ilgili sonuçları vermiş.Bu değerler OG'de mümkündür.
Saygılarımla
 
ALRON sistemleri uyguladığım yerlerde,değerleri sıfıra yakın tutma imkanı bile oluyor.
Davetiniz için teşekkür ederim.Ziyaretime gelmeniz için sizinle bağlantı kuracağım.
Sizden öğrenmek istediğim esas konu şudur.Akım trafolarının gördüğü ve değerlendirdiği
akım nedir ? ( röleye gelen besleme akımı ).Mesela,4000 /5 akım trafosu primerinden
geçen akım ne olmalıki ( mesele ,sizin rölenizin 5 mA le çalışıyor olması değil ) sistem çalışma kumandası alsın.Üstünde durduğum ana konu budur.

Ek: Takip etmekte olduğum,KAEL TFT bağlı,sınır değerler 14 / 11, hedef tgq : 8 olan 1500
kişilik öğrenci yurduna ait endeks takip çizelgesi
 

Ekli dosyalar

  • YURT.xls
    68 KB · Görüntüleme: 11
Son düzenleme:
ALRON sistemleri uyguladığım yerlerde,değerleri sıfıra yakın tutma imkanı bile oluyor.
Davetiniz için teşekkür ederim.Ziyaretime gelmeniz için sizinle bağlantı kuracağım.
Sizden öğrenmek istediğim esas konu şudur.Akım trafolarının gördüğü ve değerlendirdiği
akım nedir ? ( röleye gelen besleme akımı ).Mesela,4000 /5 akım trafosu primerinden
geçen akım ne olmalıki ( mesele ,sizin rölenizin 5 mA le çalışıyor olması değil ) sistem çalışma kumandası alsın.Üstünde durduğum ana konu budur.

Ek: Takip etmekte olduğum,KAEL TFT bağlı,sınır değerler 14 / 11, hedef tgq : 8 olan 1500
kişilik öğrenci yurduna ait endeks takip çizelgesi
Aslında bu soru çok güzel olmuş.Çünkü bazen çalışma akımı ile ölçmeye başlama akımını karıştırıyorlar.
Evet benim kullandığım rölenin ölçme ve çalışmaya başlama akımı 5 mA'den başlıyor.Yani 4000/5 A. akım trafosu olan bir işletmede sekonderden 5 mA ve üstünde akım geçtiğinde çalışmaya başlar.4000/5=800 bu da demektirki primerden 4-5 akım geçtiğinde röle çalışmaya başlayacaktır.
 
Hesabınıza göre,akım trafosu 1/ 1000
akımı görüyor.Akım trafo üreticileri cl 0,5
için bu değeri 5 / 1000 olarak veriyor.Bu
hesaba göre,akım trafosu 20 amp. den
aşağısını görmüyor.Eğer böyleyse,akım
trafosu sekonderinden rölenize gelen akım 25 mA den daha küçük değerler ol-
mayacak demektir.Rölenizin 5 mA olması-
nın,rölenin görev yapması için yeterli ol-
madığı açıktır.Israrla söylemek istediğim
budur.Yani,akım trafosu, primerden 4 amp
değil 20 amp. geçtiğinde ancak röleye
besleme akımı gönderebilecektir.Enerji
sağlayıcı kuruluşlar,bu tip tesislerde,akım
trafolarının küçültülmesini bu nedenle
mecbur kılmaktadırlar.Röledeki sorunun,
sayaçlardada olması kaçınılmaz olduğun-
dan bu yola gitmeleri normal bir durumdur.
Aynı mantıkla,OG den yapılan kompanzas-
yanın da,fantaziden öte bir uygulama ol-
madığı görüşündeyim.
 
Son düzenleme:
arkadaşlar akdeniz bölgesi oteller denizli civari mermer taş ocakları çok yerlere 1.2.3.4.5.trofalı güçleri 2500..1600..1250.1000..630 sayı güc önemli deyil og refaranslı 24 kademeli..3.tcr.27 kad role ister tek kompazyon panosu ister çoklu oranlar ister aktif tüketim olsun ..işter olmasın değerler ind reaktif %0000 kap %0000 gidiyor hersey röleye bağlı biz çok yapıyoruz youtube bakın ücretsiz teknik destek montaj yaparız role teknolojinin son modeli alacan kompazasyon
2 trafoda yükte çalışmıyor ise,hangi metodu uygularsanız uygulayın,sağlıklı bir kompan-
zasyon yapma şansınız yoktur ( akım trafosu ölçüm sınırı nedeniyle ).
En kestirme ve sağlıklı yol,trafoları ayrı ayrı kompanze etmektir.Korkunun,ecele faydası
olmaz.
Merhabalar Sami bey
Ölçümler OG tarafından,akım trafo oranı 50/5.Gündüz çekilen güç 1 kw,gece boşta.
Bu tesiste daha küçük oranları yakalamak mümkün,resmi kurum.Kondansataör güçleri ile oynadığımız zaman oranlar bindeler seyreder.
Verdiğim değerlerden daha düşük elde ediyorum demişsiniz,mümkündür.Daha düşük değerleri iki röle ie sağlayabilirsiniz,birisi grup arge diğeri kondaş.Diğer rölelerde yakalama şansınız az.
Daha önce söylediğim gibi yeri görmek isterseniz menmuniyetle misafir ederim,yer Ankara'da.
Yok ben gelemem derseniz sizi ziyaret eder gerekli videoları gösterbilirim.Sizin gibi değerli bir üstada sunum yapmak bize mutluluk verir.
Ayrıca yukarıda Alacan kompanzasyon aynı röle ile ilgili sonuçları vermiş.Bu değerler OG'de mümkündür.
Saygılarımla
Merhabalar Sami bey
Ölçümler OG tarafından,akım trafo oranı 50/5.Gündüz çekilen güç 1 kw,gece boşta.
Bu tesiste daha küçük oranları yakalamak mümkün,resmi kurum.Kondansataör güçleri ile oynadığımız zaman oranlar bindeler seyreder.
Verdiğim değerlerden daha düşük elde ediyorum demişsiniz,mümkündür.Daha düşük değerleri iki röle ie sağlayabilirsiniz,birisi grup arge diğeri kondaş.Diğer rölelerde yakalama şansınız az.
Daha önce söylediğim gibi yeri görmek isterseniz menmuniyetle misafir ederim,yer Ankara'da.
Yok ben gelemem derseniz sizi ziyaret eder gerekli videoları gösterbilirim.Sizin gibi değerli bir üstada sunum yapmak bize mutluluk verir.
Ayrıca yukarıda Alacan kompanzasyon aynı röle ile ilgili sonuçları vermiş.Bu değerler OG'de mümkündür.
Saygılarımla
Hesabınıza göre,akım trafosu 1/ 1000
akımı görüyor.Akım trafo üreticileri cl 0,5
için bu değeri 5 / 1000 olarak veriyor.Bu
hesaba göre,akım trafosu 20 amp. den
aşağısını görmüyor.Eğer böyleyse,akım
trafosu sekonderinden rölenize gelen akım 25 mA den daha küçük değerler ol-
mayacak demektir.Rölenizin 5 mA olması-
nın,rölenin görev yapması için yeterli ol-
madığı açıktır.Israrla söylemek istediğim
budur.Yani,akım trafosu, primerden 4 amp
değil 20 amp. geçtiğinde ancak röleye
besleme akımı gönderebilecektir.Enerji
sağlayıcı kuruluşlar,bu tip tesislerde,akım
trafolarının küçültülmesini bu nedenle
mecbur kılmaktadırlar.Röledeki sorunun,
sayaçlardada olması kaçınılmaz olduğun-
dan bu yola gitmeleri normal bir durumdur.
Aynı mantıkla,OG den yapılan kompanzas-
yanın da,fantaziden öte bir uygulama ol-
dığı görüşündeyim.
Hesabınıza göre,akım trafosu 1/ 1000
akımı görüyor.Akım trafo üreticileri cl 0,5
için bu değeri 5 / 1000 olarak veriyor.Bu
hesaba göre,akım trafosu 20 amp. den
aşağısını görmüyor.Eğer böyleyse,akım
trafosu sekonderinden rölenize gelen akım 25 mA den daha küçük değerler ol-
mayacak demektir.Rölenizin 5 mA olması-
nın,rölenin görev yapması için yeterli ol-
madığı açıktır.Israrla söylemek istediğim
budur.Yani,akım trafosu, primerden 4 amp
değil 20 amp. geçtiğinde ancak röleye
besleme akımı gönderebilecektir.Enerji
sağlayıcı kuruluşlar,bu tip tesislerde,akım
trafolarının küçültülmesini bu nedenle
mecbur kılmaktadırlar.Röledeki sorunun,
sayaçlardada olması kaçınılmaz olduğun-
dan bu yola gitmeleri normal bir durumdur.
Aynı mantıkla,OG den yapılan kompanzas-
yanın da,fantaziden öte bir uygulama ol-
dığı görüşündeyim.
sami bey hangi akım trafo imalatçısından aldınız bu bilgileri ve akım trafası bilgileri bize iletebilirmisiniz
 

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst