200/5 akım trafosundan 400a geçiyor

smm2017

Üye
Katılım
18 Tem 2011
Mesajlar
111
Puanları
1
Merhabalar,
Bugün trafo yetersiz dedikleri için gittiğim bir kontrolde sizin de fikirlerinizi almak istedim yardımcı olursanız sevinirim...
Öncelikle vatandaş 250 kva olan trafoaunu 400kva ya çıkarmış.giriş şalteri 500a daha sonra ise 2 farklı saati var birisi tali abone bunlara giden şalterler ise biri 315a diğeri 400a. Ve bunlar 200/5 eski akım trafoları ile saate giriyor burdan ise elektrik beslemeleri yapılıyor. Vatandaşın şikayeti 400 a sigortanın belli bir makina sayısına çıkmasıyla atması. Benm kafama takılan ise 400 a sigorta atıyor iken ki bu makina devreye girdikten 1 kaç saat sonra atıyormuş. 200/5 akım trafosu nasıl olurda patlamaz ? Anlık arttığını düşünsek bile bugün kü sayacın pick değeri 4 kw du. Yani 40 çarpan ile 160kw çekmiş bu da yaklaşık 304 a yapıyor ki o bahsettiğim makina devrede değilken. Burada nasıl bir iyileştirme yapılabilir değerli yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kullanılan makinaların etiket değerlerini de aldım

1 - motor gücü 37+45 pmax 162kw
2 - motor gücü 40kw pmax 93kw
3- 106kw
4 - 55kw

1 4 devrede değil şu an çalışıyor ama 1 nolu motor devreye girdiğin de bu sorun çıkıyor 4 nolu motoru bu sebeble hiç kullanamıyorlar bile
 
Merhabalar,
Bugün trafo yetersiz dedikleri için gittiğim bir kontrolde sizin de fikirlerinizi almak istedim yardımcı olursanız sevinirim...
Öncelikle vatandaş 250 kva olan trafoaunu 400kva ya çıkarmış.giriş şalteri 500a daha sonra ise 2 farklı saati var birisi tali abone bunlara giden şalterler ise biri 315a diğeri 400a. Ve bunlar 200/5 eski akım trafoları ile saate giriyor burdan ise elektrik beslemeleri yapılıyor. Vatandaşın şikayeti 400 a sigortanın belli bir makina sayısına çıkmasıyla atması. Benm kafama takılan ise 400 a sigorta atıyor iken ki bu makina devreye girdikten 1 kaç saat sonra atıyormuş. 200/5 akım trafosu nasıl olurda patlamaz ? Anlık arttığını düşünsek bile bugün kü sayacın pick değeri 4 kw du. Yani 40 çarpan ile 160kw çekmiş bu da yaklaşık 304 a yapıyor ki o bahsettiğim makina devrede değilken. Burada nasıl bir iyileştirme yapılabilir değerli yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kullanılan makinaların etiket değerlerini de aldım

1 - motor gücü 37+45 pmax 162kw
2 - motor gücü 40kw pmax 93kw
3- 106kw
4 - 55kw

1 4 devrede değil şu an çalışıyor ama 1 nolu motor devreye girdiğin de bu sorun çıkıyor 4 nolu motoru bu sebeble hiç kullanamıyorlar bile

Bazen yük dengesizliği de şalterin düşmesine neden olur.Böyle bir durum var mı acaba toplamda çekilen güce bakın normalde 250 kva trafonun tam yük akımı 361 amper dir.Yani her fazından en fazla 361 amper çekebilirsiniz.Bunu aşıyorsa akımlarınız trafonuz yetersiz demektir.
 
..kompakt şalterleri devreye alırken veya yük değişikliklerinde termik ayarını kontrol etmek gerekir..

400 KVa ya göre bir tekhat şeması lazım aslında..
yani şalter değeri ve ayarı yük durumuna göre ne olmalı gibi..
aslında "bir kablo bir şalter var basit ne olacakki " diyerek iş yapılıyor..ama işin incelikleri var..
 
Sn.Smm2017, bahsettşğiniz olayda öncelikle akım trafosunun nüvesi doyuma gideceğinden, ölçme ve koruma devrelerinde yanlışlıklara neden olur. Patlamasına gelince burada akım trafosunun primer sargısının kesiti yalıtım durumu ve çevre ısısı ile soğutma faktörleri çerçevesinde primer sargının izolasyonunun bozulması söz konusu olur. Şartların durumuna göre hasarlanma patlama şeklinde olabileceği gibi daha sessiz kopuk veya kısa devrelerde meydana gelebilir. Bunlara sebep olabilecek akım değeri hayal ettiğinizden çok,çok daha yüksek olabilir. Meydana gelecek aşırı ısınmanın izolasyonu zamana bağlı olarak yaşlandırması nedeniyle hayal ettiğinizden çok, çok uzun zamanda sürebilir.
 
Sn.Smm2017, bahsettşğiniz olayda öncelikle akım trafosunun nüvesi doyuma gideceğinden, ölçme ve koruma devrelerinde yanlışlıklara neden olur. Patlamasına gelince burada akım trafosunun primer sargısının kesiti yalıtım durumu ve çevre ısısı ile soğutma faktörleri çerçevesinde primer sargının izolasyonunun bozulması söz konusu olur. Şartların durumuna göre hasarlanma patlama şeklinde olabileceği gibi daha sessiz kopuk veya kısa devrelerde meydana gelebilir. Bunlara sebep olabilecek akım değeri hayal ettiğinizden çok,çok daha yüksek olabilir. Meydana gelecek aşırı ısınmanın izolasyonu zamana bağlı olarak yaşlandırması nedeniyle hayal ettiğinizden çok, çok uzun zamanda sürebilir.

Değerli yorumunuz için teşekkür ederim birde sizden verdiğim motor güçlerine nazaran nasıl bir düzenleme yapmam gerektiği hakkında yorum alabilirsem çok sevinirim...
 
Sn.smm2017, trafo 400 KVA yapıldığına göre , ana devre kesici 630 A yapılacak, boşa çıkan 500 A lik devre kesicide 400 A olan kesici ile değiştirilebilir. Akım trafolarıda 600/5 A ile değiştirilmelidir. Kolay gelsin.
 
Sn.smm2017, trafo 400 KVA yapıldığına göre , ana devre kesici 630 A yapılacak, boşa çıkan 500 A lik devre kesicide 400 A olan kesici ile değiştirilebilir. Akım trafolarıda 600/5 A ile değiştirilmelidir. Kolay gelsin.
teşekkür ederim değerli fikirleriniz için daha da büyümeye karar verdikleri için köşk düşünmeye başladılar :)
 

Forum istatistikleri

Konular
130,115
Mesajlar
933,266
Kullanıcılar
453,179
Son üye
canerakdeniiz

Yeni konular

Geri
Üst