200 kw için kac kilovarlık konpanzasyon yapılır

yaptığınız işin projesine bakmadan yorum yapmak çok yanlış olur. enerji alınan kurumdan onaylı bir proje yok mu? bu otopark nerede kendi bağımsız bir bina mı? enerjiyi nasıl alacaksınız bir trafodan mı yoksa enerji kurumunun hattından mı? bu enerji kurumundan onaylanmış bir elektrik projesi yok mu? yoksa tadilat projesi mi yapıyorsunuz?
 



Merhabalar, ölçü aleti ile ölçülen hat akım ve gerilimlerinden her faz için ayrı ayrı S=u.i üzerinden kva değerlerini bulmuşsun, burdan toplam kvar değerine nasıl geçtin? Güç geni üzerinden veya Q=S.sinø üzerinden kvar değerine geçmemiz gerekmezmi.
 

Farketmez söylediğim şekilde de reaktif değerler bulunabilir.Sadece her fazı ayrı ayrı hesapladım sonrada topladım.Dengesiz yüklerde her fazın ayrı hesaplanması gerekir.



ister P karesi - S karesi = kök içinde ki sayıyı dışarı çıkarıp reaktifi bulursunuz

yada I X U X sinfi = kvar olarak bulursunuz her ikisinde de aynı sonuç çıkar farketmez .

deneyip görebilirsiniz
 
Armaturler, devamlı açıkmı kalcak. Bence, hareket sensörü kullanarak, sadece geçiş/trafık olan kısımlarda gereken armatür yanar, tasarruf olur.
Bırde, ana yol üzerınde bır kaç sabıt armatür yakarsın..
 