Sayın @emodiyator hocam kompanzasyon konusunda uzman dir .
Tüm yükü devreye alırsın pens ampermetre ile ana panodan her fazı ayrı ayrı ölçersin.Her fazın akımını 220 ile çarparsın örneğin akımların şöyle olsun
R= 230 amper 220 x 230 = 50.3 kva
S= 250 amper 220 x 250 = 55 kva
T=260 amper 220 x 260 = 57.2 kva
Toplam görünür gücün = 162 kvar
Buradan hareketle aktif gücü bildiğini varsayalım
görünür gücün karesi - aktif gücün karesi
162 x 162 = 26244 150 x 150 = 22500
26244 - 22500 = 3744 kök dışına alırsan = 61 kvar reaktif çıkar tabi bu örnek hesaplama
sen kendi değerlerini ya sayaçtan ya röleden yada hesap yoluyla hesaplayacan
Merhabalar, ölçü aleti ile ölçülen hat akım ve gerilimlerinden her faz için ayrı ayrı S=u.i üzerinden kva değerlerini bulmuşsun, burdan toplam kvar değerine nasıl geçtin? Güç geni üzerinden veya Q=S.sinø üzerinden kvar değerine geçmemiz gerekmezmi.