200kva jeneratör için kablo seçimi

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
200
Puanları
1
Yaş
47
200kva dizel jeneratör dış ortam kapalı sundurmada durmaktadır transfer panosu tesis ana dağıtım panosu yanına konulacaktır.Ana dağıtım panosu ve jeneratör arası 30- 40 metre civarıdır seçilen kablo 4x(1x120)+4x(1x95) NYY seçilmiş bu kablo uygunmudur.1x120 bildiğim üç faz için 1x95 ne için kullanılacak bu durumda, jen transfer panosu şebeke kablosu seri mi bağlanır arkadaşlar.
 
120lik kablo faz başına 1 adet yani 3 faz için 3 adet 95 lik nötr için kullanılacak bunun yerine işçiliğinin zor olmayacağını düşünürsen 3*120+95 kabloda kullanabilirisin. şebekeden transfer panosunun şebeke kontaktörüne bağlantı yapılır. Jeneratörden ise jeneratör kontaktörüne bağlanır.Bu 2 kontaktörün çıkışı köprü yapılarak beslenecek yüke verilir.
 
Son düzenleme:
Sayın Mykaya80, o kabloların sizin dediğiniz gibi düzenlenmiş olması pek mümkün görünmüyor. Size göre faz kesiti 120mm2 iken nötr kesiti 120+3x95= 405 mm2 dir. Bu sizce mümkün mü? Bana göre her faz+nötr için 120+95 düşünülmüş, bu uygulamada bazı sakıncalar içermektedir, en azından kablolar aynı kesitte olmalıydı, tabi akım, gerilim düşüm kontrolünün yapılıp redüksiyon faktörlerinin (en az 0.8) alınması gereklidir.
saygılarımla
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,606
Kullanıcılar
452,663
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst