200kw'lık güç için kompanzasyon.

Katılım
11 Ocak 2011
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
39
slm genc arkadas sayın hocam sıze bır sorum olacak yenı kurulacak santıyede 200kw lık bır guc kulanılacak bızde yuksek gerılım trafosundan hattımızı aldık dıyelım panoya yerlestırdık bu kullanacagımız guc ıcın nasıl bır malzeme lıstesı yapabılırsınız buna cok ıhtıyacım var sımdıden tşkler
 
Kompanzasyon tesisi Trafo gücüne göre yapılmalıdır normalde.
Gücünüz 200kW ve yüklerin ortalama cosfileri 0,8 ise 120kVAr ancak kurtarır :
Qc=P.(tanfi1-tanfi2)
Qc=200.[tan(arccos0,8)-tan(arccos0,99)]
Qc=200.[0,75-0,14]
Qc=122kVAr
Siz 130-140kVAr lık bir pano yaptırabilirsiniz.
Bunu da 5 5 10 10 12,5 12,5 15 15 15 15 15 15 kademelerle oluşturabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
yaptıgınız bu hesaplamayı bıraz daha acık yaparsanız sevınırım cunku onumuzdekı dıger santıyelerde de onumuze cıkacagı ıcın kalıcı bır bılgı olursa sevınırım yanı benım vermıs oldugum 200kw lık gucu normalde zaten cos 0.89 oluyo burda hem fıkırız yalnız 0.6 degerını nasıl buldunuz yanı daha acık olursa baska bır projedede kendımız hesaplayabılırız bıde bu guce gore nasıl bır trafo kullanırsak sorun cıkmaz yanı trafo tercıh ettıgımızde gucumuz bellı oldugundan kademelımı yada nasıl oluyo cesıtlerı guclerı tesekkurler
 
Siz deyince hatamı gördüm. Mesajımı düzenledim.

Ben cos fi değeri için 0,8 örneğini vermiştim.
Hesap makinesiyle yapıyoruz.
İlk cosfi değerimiz cosfi1=0,8
Ulaşmak istediğimiz değer cosfi2=0,99

cosfi1'in fi1 açısı için hesap makinesiyle arccos0,8 dediğimizde fi1 açısı 36,87 derece olarak çıkar.
Buradan hesap makinesiyle tan36,87 dediğimizde tanfi1=0,75
cosfi2'in fi2 açısı için hesap makinesiyle arccos0,99 dediğimizde fi2 açısı 8,11 derece olarak çıkar.
Buradan hesap makinesiyle tan8,11 dediğimizde tanfi1=0,14

Qc=P.(tanfi1-tanfi2)
Qc=200.(0,75-0,14)
Qc=122kVAr
Buna tolerans, yıpranma payı olarak %20 eklendiğinde de 145kVAr gibi bir değer çıkıyor.

___

Sizinkinde cofi değeri 0,89 ise:
Qc=200.[tan(arccos0,89)-tan(arccos0,99)]
Qc=200.[tan27,13-tan8,11]
Qc=200.[0,5123-0,1425]
Qc=74kVAr %20 ilave ile 90kVAr

___

Trafo gücü tespiti genelde işletme gücüne göre seçildiği için, kompanzasyon tesisi de buna göre yapılır. Yani gereksiz yere fazla büyük trafo kurulumu yapılmaz.
 
kusura bakmayın bır sorum daha olacak 0.8 yeıne 0.75 - bu sabıt bır deger mı yanı her zaman bu sekıldemı kullanacaz bıde .0.99 yerıne 0.14 0.99 nerden cıktı ve nıye 0.14 oldu yazabılırmısınız cok sagollun tesekkurler ha bıde nasıl bır trafo kullanacagımı yazarsanız sevınırım yanı kademelımı yoksa 31.5 kv gırıs 1000 cıkıs yada 1000 gırıs 400 cıkıs yuksek gerılım 31.5 kv
 
Trafo cosfisi ortalama olarak 0,8 kabul edilir. Bu duruma göre hesap yapmıştım ben.
Biraz matemetik bilgisi gerekli hesap yapmak için:
cosfi 0,8 in tanfi değeri 0,75 ediyor.
0,99 da bizim röle üzerinden ayarladığımız değer (hesap yaparken 1,00 kullanıldığında hesap makinesi hata veriyor.) cosfi0,99 değerinin de tanfi değeri 0,14 ediyor.

Trafo olarak da sizin oradaki OG şebekenin seviyesine göre orta kademesi şebeke değeriniz olan trafo kullanacaksınız. Yani Şebekeniz 31,5kV ise 5 kademel trafonun 3 kademesi 31,5kV olan 31,5kV tan 400Va indirici trafo kullanacaksınız (Girişi 31,5kV çıkışı 400V)
Gücünüz 200kW ise 200/0,8=250kVA trafo gerekli en az (0,8 burada trafo cos fi değeri.)
 
ben motorların etıketıne baktım lambaların floresantlarındakı balanslara baktım ama 0.8 gıbı bır deger goremedım motor etıketlerınde 0.89 0.87 lamba balansındada 0.50 bakmadıgım sadece kaynak makınası kaldı onada bakacam yanı 0.8 nasıl oluyo kompanzasyon hesabı yaparken degısık cosınusler goz onunde bulundurularak mı 0.8 alıyorsunuz yoksa etıket degerındemı var
 
0,8 ortalama bir değerdir. Bütün yüklerin cosfi'lerini tek tek hesaplamak en doğrusu ama bu da vakit açısından mümkün değildir.
Hesapta 0,8 den büyük bir değer kullanıldığında gerekli kondansatör miktarı az çıkar. 0,8 den küçüldükçe de kondansatör miktarı artar. Burada en çok ağırlığı olan en büyük yüklerdir (aslan payı diyebiliriz.). Balastların cosfi'ieri çok düşüktür. Balast sayısı ne kadar çok ise gerekli kondansatör sayısı de o kadar artar.
 
yanı demek ıstedıgınız şu normal 500kw lık bır ısletme veya santıye ıcın aslan payı dedıgınız 0.8 ıle ele aldıgımızda ısımızı bıraz daha garantıye mı almıs oluyoz 0.89 0.87 0.50 dahada cogalır ve bunları tek tek hesaplamaktansa ıdeal ve hepsınede uyacak bır deger olarak 0.8 dıyorsunuz zararları yoktur ınsallah eger bu ıste basarılı olursam kı bunda en buyuk katkı payı sızındır cok tesekkur edıyorum o zaman ben dıger degerlerı goz onunde bulundurmayıp genel olarak 0.8 kullanayım bırde bu hesabı yapmak ıcın bır hesap makınası lazım eger varsa lınklerınızde gonderırsenız cok sevınırım saygılar
 
Hesap makinesi olarak cosinus tanjant dönüşümlerini yapabileceğiniz bir herap makinesine baın. Bilgisayarınızın hesap mainesinden de (görünümden bilimseli seçerek) faydalanabilirsiniz.

Kompanzasyon hesabını işletmelere özel olarak yaparız normalde. Yük durumu bilindiğinde, bu verdiğim formülle, her yük için tek tek hesap yapabilirsiniz. Ve sonuçlarda çıkan kondansatör değerlerini topladığınızda da ihtiyaç duyulan kondansatör miktarı çıkar yaklaşık olarak.

Mesela 5 motor olsun toplamda:
P1=2,2kW , cosfi=0,83
P2=11kW , cosfi=0,87
P3=18,5kW , cosfi=0,86
P4=30kW , cosfi=0,87
P5=45kW , cosfi=0,88

Bunlar için tek tek bakalım:

cosfi=0,83 için tanfi=0,67
cosfi=0,86 için tanfi=0,59
cosfi=0,87 için tanfi=0,57
cosfi=0,88 için tanfi=0,54
cosfi=0,99 için tanfi=0,14

Qc1=P1.(tanfi1-tanfi2)
Qc1=2,2.(0,67-0,14)
Qc1=1,116kVAr

Qc2=P2.(tanfi1-tanfi2)
Qc2=11.(0,57-0,14)
Qc2=4,73kVAr

Qc3=P3.(tanfi1-tanfi2)
Qc3=18,5.(0,59-0,14)
Qc3=8,325kVAr

Qc4=P4.(tanfi1-tanfi2)
Qc4=30.(0,57-0,14)
Qc4=12,9kVAr

Qc5=P5.(tanfi1-tanfi2)
Qc5=45.(0,54-0,14)
Qc5=18kVAr

Görüldüğü gibi en büyük güçlü motorun cosfi'si en iyi olmasına rağmen, en çok kondansatöre o ihtiyaç duymakta.

Toplamda gerekli en az kondansatör miktarı:
1,116 + 4,73 + 8,325 + 12,9 + 18 = 45kVAr %20 toleransıyla beraber 55kVAr

Buda otomatik kompanzasyonda kademeler uygun bir şekilde dağıtarak yapılabilir:
0,5 1 1,5 2,5 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 10
 

Forum istatistikleri

Konular
129,841
Mesajlar
930,688
Kullanıcılar
452,683
Son üye
greyman43

Yeni konular

Geri
Üst