Merhaba 22kw 3 fazlı ısıtıcı alacağız.Sorum bu ısıtıcılara direkt yol verebilir miyiz yoksa soft starter koymamız gerekiyor mu

Demeraj akımı olmayan cihaz için herhangi bir yolverme sistemi kullanılmaz .Merhaba 22kw 3 fazlı ısıtıcı alacağız.Sorum bu ısıtıcılara direkt yol verebilir miyiz yoksa soft starter koymamız gerekiyor mu
Besleme kesitine , mesafesine, trafo gücüne bağlı .bu ısıtıcıların sayısı biraz fazla.Hepsinin aynı anda devreye girmesi bir sıkıntı yaratır mı
63 amper sigorta 40 amper mkş 22kw kontaktör uygun mudur.Mesafe 75-100 metre aralığında.4*10 kablokablolamanız ve sisteminiz / sigortalarınız uygunsa hiç bir şey olmaz.
o işlere ben bakmıyorum, hesap kitap benim işim değil. sizin sistemin/ tesisatın plan projesi yok mu? kablo döşeyen kurulum yapan mühendis amcanız yok mu? o ne diyor. bir de bu mühendis amcaların yaptığı bir şey vardır. bu ısıtıcı ve fanlar aynı anda çalışmazlar, sıralı çalışırlar aralarında duruma göre saniyeler vardır. sisteme birden yüklenmezler. (tesis için sağlıklı olandır, aradaki farkı sen anlamazsın bile)63 amper sigorta 40 amper mkş 22kw kontaktör uygun mudur.Mesafe 75-100 metre aralığında.4*10 kablo
Toplam cihaz sayısı/yük ve tam mesafe, kablo cinsi, güzergah zemini belirtilmediğinden verilen kablo çapı, sigorta amper değer bilgileri afakidir.bu ısıtıcıların sayısı biraz fazla.Hepsinin aynı anda devreye girmesi bir sıkıntı yaratır mı