22 Kw 3 faz asenkron motor kablo seçimi.

Hesapların çap!a göremi, kesit'e göremi. Hesaplama standartı, verilen bütün listeler kesite göre biliyorum. Teyit etmek ögrenmek için soruyorum.
 
Motorun kw değeri fark etmiyor, önemli olan amper, değeri kablo seçiminde
Gerilim düşümü hesabı da olması gerekmiyor mu? Ampere göre ise örneğin 50 A akım çeken bir motor 10 metrede mesafede ise de aynı kablo 200 metre mesafede ise de aynı kablo sizin düşüncenize göre
 
Gerilim düşümü hesabı da olması gerekmiyor mu? Ampere göre ise örneğin 50 A akım çeken bir motor 10 metrede mesafede ise de aynı kablo 200 metre mesafede ise de aynı kablo sizin düşüncenize göre
Evet kablonun uzunluğuna göre o hesap tabiki yapılır ama,
Kişinin istediği bilgi 2 metrelik kablo için, gerilim düşümü hesabının çok ayrıntılarını bilmiyorum, normalde kullandığım işler için kaba hesap yaptım,
2 metrelik kabloda da böyle ayrıntılı hesaplara gerek olduğunu sanmıyorum,
Sen yine kablo kesimi gerilim düşümü hesaplarını yap,
Ben kaba bilgi verdim, ihtiyacı kadar,
 
Değerli üstadların ilk mesajınızda dikkatinizi çekmeye çalıştıkları konu "3.5mm2 kablo var mı?" şeklinde idi.
Aslinda ben konuyu acan kişinin hayatta olup olmadığını merak ettim. 2014 yilinda açılmış...
 
Vay anasını, hiç tarihe bakmadım, anasayfamda görünce direk yazdım
 