22 kw motor düşük amper çekiyo

Katılım
28 Ağu 2016
Mesajlar
93
Puanları
1
Yaş
35
Konum
tekirdağ
22 kw motor 18 amper çekiyo normal degil neden

not:motoru sürücü surmuyo yıldız üçgen
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
18 A. Yarı koldan’mı çekiyor, yarı koldan çekiyorsa normal’dir.Tam koldan çekiyorsa yük’te sıkıntı vardır.
 
yani motor çalışır durumda iken işte sabahtan beri çalışıyo 1.faz16A,2.faz18A.3.faz18A
 
Siz akımı nereden takip ediyorsunuz.
 
IMG_0596.jpg


Bu şekil’de ise normal, termik ayarınız kaç’ta..? olması gereken termik 16-25, ayar ise 23 A ile sınırlanmalı.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
47 /1.73 =22 amper max.akimdir. yarı koldan çektiği akım normaldir.
 