İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
660 voltu bulmanız gerekmiyor,anlamı yıldız sargısı 660 volt ac ye dayanabilir demek eğer yıldızda 660 volt veremezseniz motor 22 kw vermeyecek demektir
Sn redplayer'ın dedikleri doğrudur. Yıldız bağlantıda 660V gerilimde motor 24,5A çekiyormuş yani;
Yıldız bağlantıda fazlar arasında 2 sargı empedansı vardır
I=U/2Z
2Z=U/I
2Z=660/24,5
2Z=26,9487 ohm (iki sargının toplam empedans değeri)
Yıldız bağlantı fazlar arası 380V gerilimde;
I=U/2Z
I=380/26,9487
I=14,1 A akım çekecektir.
Nasıl bir motor olmalı yıldız üçgen çalıştırabilmek için acaba sayın coşkuns:?
Emin olmadığınız konuda yorum yapmayın lütfen.
Bu motor üçgen 380 V da çalıştırılabilir.Şebeke voltajınız 660 V ise de yıldız bağlamanız gerekir.
Unutmayın yıldız üçgen kumanda sistemi motoru sadece kaldırmak için kullanılır.Motor kalkıp devrini aldıktan sonra üçgen olarak çalışmaya devam eder.
Cevaplar için teşekkürler
Yukardaki hesaba göre motor yıldızda 14.1 amper akım çekiyor.
buna göre güç ;
P=1.73xUxIxcos& dan,
P=1.73x220x14.1x0.85
P=4561 WATT ~~ 4.5 KW la yıldızda çalışıyor
Bu motor yükte kalkabilir Mİ?
22kw yükü 4.5 kw nasıl kaldırır?
Burda Bİ YANLIŞLIK YOK MU?
Cevaplar için teşekkürler
Yukardaki hesaba göre motor yıldızda 14.1 amper akım çekiyor.
buna göre güç ;
P=1.73xUxIxcos& dan,
P=1.73x220x14.1x0.85
P=4561 WATT ~~ 4.5 KW la yıldızda çalışıyor
Bu motor yükte kalkabilir Mİ?
22kw yükü 4.5 kw nasıl kaldırır?
Burda Bİ YANLIŞLIK YOK MU?
3 faz güç Formülünde gerilim yerine 220V değil 380V yazmanız gerekiyor. Yıldız bağlantıda(kalkış esnasında) motor nominal momentinin 1/3'ü değerinde kalkış momenti verir bu değer yük moment değerinin üzerinde olması gerekir aksi taktirde rotor kilitlenir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız;
Bu motorun her faz sargısının dayanabileceği voltaj 380 volttur. Şimdi bu motoru 380 volt olan bir sisteme bağlıyacaksanız üçgen bağlarsınız. 660 volt olan bir sisteme bağlıyacaksanız yıldız bağlarsınz. Gelelim yıldız üçgen start vermeye bu motoru gayet normal olarak 380 volt olan bir sistemde yıldız üçgen bağlarsınız fakat bu motoru 660 volt bir sistemde sadece yıldız çalıştırabilirsiniz.