220V Helezonlu Götürücü Açma Kapama Şalteri Hakkında

kimkidük

Üye
Katılım
5 May 2013
Mesajlar
221
Puanları
1
Yaş
44
Merhaba.
Köyümüzde arpa buğday yüklemek için kullanılan, 10mt'lik helezon götürücünün, 220V motorunun, ilk kalkış kondansatörü patlamıştı. (akrabamız sağolsun). Yıllardır elektrikle kullanmıyoruz. Bugün kondansatör sipariş ettim gelince takacağım. Size sorum; helezonda fabrika çıkışı, açma-kapama için, otomatik Sigorta takılıydı. Bu sigortamız kayıp, bulamadık. Buna hangi değerde, kaçlık otomatik sigorta takmamız lazım? (elimde 3 adet otomatik sigortadan da var resimlerini ekliyorum). Teşekkürler, saygılar.


 
L10 A en üstte en eski model olanı hariç istediğinizi takın. Ama hiç bir Sigorta motoru korumaz. Motoru korumak istiyorsanız ; 18,5A. Değerini ayar sahası içine alan örneğin 16A-25A motor koruma şalteri uygun olur.( Sami bey etiketi yanlışlıkla 8,5 okumuşum düzeltiyorum)
 
Son düzenleme:
Sigorta,motoru korumaz ! Motoru koru -
mak için MKŞ tip termik korumalı şalter
kullanmanız gerekiyor.Orta değeri 18,5
amper olan bir şalter almanız gerekir.
Hocam koruma amaçlı değil de fabrikadan o zaman böyle geldi. O haline çevireyim tekrar dedim. Öyleyse bu bu otomatik şartel yerine dediğiniz şartellerden mi alıp bağlayayım ?
Teşekkürler hocam. Fakat ben motor koruma amaçlı değil de fabrikadan geldiği hale çevireyim dedim. Fabrikadan aç kapa olarak, üzerinde otomatik şalter ile gelmişti. Size zahmet olmazsa, bana bahsettiğiniz özellikte şalterin örnek için bir linkini atabilir misiniz?
 
Son düzenleme:
-Schneider kod GV2-RT21 veya GV2-P21
-Simens kod 3RV2021-4BA10 veya
3RV2021-4CA10
Legrand veya başka şalterde olabilir.18,5
amper orta değerde olmalı.
Bu şalterler 3 fazlıdır.Monofaze kullanım
için,iyi bir elektrikçiden yardım alın.
 
@sami inci hocam merhaba . Tavsiyeniz üzerine 3RV2021-4BA10 mkş'yi sipariş ettim. Şimdi sizlerden, 220V bağlantısı için yardım isteyeceğim. Zira helezon köy yerinde. Ve köyde bunu bağlayabilecek tecrübede birileri yok. Bu bağlantıyı nasıl yapabilirim? Ekstradan hattı da korumak için yine bu on off otomatik şartelden de takmalı mıyım ?
 
-MKŞ çıkışına 2 kutuplu 63 amp. 30 mA
bağışık tip kaçak akım konacak,
- Şalterin 2 kutbu seri bağlanıp,bu kutup-
lardan faz geçirilecek.Üçüncü kutuptanda
nötr geçirilecek,
- Uzaktan çalıştırma gerekiyorsa,şalterde-
bağlantı gibi kontaktör bağlanabilir,
- Tüm bu işler bitmeden,şalter girişine enerji verilmeyecek,
- Prensip olarak,böyle tarifler yapmayı uy-
gun bulmuyorum.Bu işlemleri,imkanları
zorlayıp,iyi bir elektrikçinin yapmasının
daha doğru olduğunu savunuyorum.An-
cak,imkansızlıkların,insanları zorladığın-
da başka çıkış yoluda yok,
-Tarifimin,forumdaki arkadaşlarımızım
şema haline getirilmesi halinde,daha an-
laşılır olacağını umuyorum,
-Kaçak akımın,demeraj nedeniyle bir üst
akımda olması uygun olur diye 63 amp
dedim.
 
Hocam çok teşekkürler zahmet verdim. Öyleyse bahsettiğiniz kaçak akımı da satın almam lazım. (Bağlantıya en son dediğiniz gibi şema ile yardımcı olacak bir arkadaş çıkarsa çok sevinirim). Resimdeki ürün uygun mudur?
 
Kaçak akım yanlış.A,F,Si demiştim.Siz AC
tip almışsınız.Onun,değiştirilmesi gereki -
yor.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…