Arkadaşlar 24V AC gerilim düşümü hesabı nasıl yapılır?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İnternette veya forumda küçük bir araştırma yaparak sorunun cevabını rahatlıkla bulabilirdin. Yinede cevaplayayım:

1 faz gerilim düşümü %e= 200.N.l/(k.S.U2)

3 faz gerilim düşümü %e= 100.N.l/(k.S.U2)

formülleri ile hesaplanır.

Burada;

%e=Gerilim Düşümü............... (yüzde)
S=İletken Kesiti.................... (mm[SUP]2[/SUP])
N=Güç................................ (kW)
K=İletkenlik Katsayısı............. (m/Ωmm[SUP]2[/SUP]) (Bakır için 56, Alüminyum için 35)
U=Gerilim............................. (volt)
L=Hat Mesafesi..................... (metre)
 