Tek Faz Isitici Devresi icin Gerilim Dusumu Hesabi

Hocam ayrıntılı hesaplayıp paylaşırsanız hatalarımızı görmüş oluruz.
Yüzde gerilim düșümü olarak: %e = 200*P*L / X.S.U² = 200*2500*50 /56*2,5*220*220 = 3,68 Sizin hesabınıza yakın çıkıyor . Bir önceki hesabım yanlış . 2,2*3,68 = 8 Volt gerilim düşümü görülür .
 
Yüzde gerilim düșümü olarak: %e = 200*P*L / X.S.U² = 200*2500*50 /56*2,5*220*220 = 3,68 Sizin hesabınıza yakın çıkıyor . Bir önceki hesabım yanlış . 2,2*3,68 = 8 Volt gerilim düşümü görülür .
8V, 2.5 kw isitici icin bir problem olusturur mu?

Sunun icin soruyorum. Isitici rezistans devresi oldugu icin gerilim dusumune karsi cok duyarli olmayabilir diye dusundum.
 
Son düzenleme:
8V, 2.5 kw isitici icin bir problem olusturur mu?

Sunun icin soruyorum. Isitici rezistans devresi oldugu icin gerilim dusumune karsi cok duyarli olmayabilir diye dusundum.
Güvenlik önlemi olarak pet kola ya da konserve kutusunun üst kısmından iki delik açıp tel ile isiticiya önden bağlıyor, içine de su dolduruyorsunuz . Yoksa herşey olabilir Alimallah .
 
Güvenlik önlemi olarak pet kola ya da konserve kutusunun üst kısmından iki delik açıp tel ile isiticiya önden bağlıyor, içine de su dolduruyorsunuz . Yoksa herşey olabilir Alimallah .
Evet burada basarisiz bir espri girisimi goruyoruz.

8V gibi bir gerilim dusumu, rezistans(direnc) kaynakli yuklerde kritik bir etkiye neden olur mu? Bildigim kadariyla ev tipi yukler %+/-10 gibi bir calisma gerilimi araligina sahip oluyorlar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,807
Mesajlar
930,287
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Geri
Üst