25 lik sigorta 2 UFO çalıştırmiyor

Tayfun54

Üye
Katılım
31 Ocak 2023
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
23
25 lik sigorta alıcısı 2 priz takılı 2 tane elektrikli UFO var 1 saat kadar çalışınca atıyor sigortayi 32 lik taktım ana panoda attı bu sefer de 3/5 saat sonra tek ufo çalışınca problem olmuyor çözüm ne olabilir 3 fazlı sigortadan tek faz alıp köprüyle 4 sigorta bağlanmış başka 25 lik sigorta takip her ısıtıcı için 1 sigorta yapmak doğru olur mu
25 Amperlik 1 sigortayla 2 elektrikli ısıtıcı çalışmaz mi nasıl yapılabilir
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20230131_180040.jpg
    254.8 KB · Görüntüleme: 40
  • IMG_20230131_175932.jpg
    475.8 KB · Görüntüleme: 41
  • IMG_20230131_180129.jpg
    314.2 KB · Görüntüleme: 35
Sigorta yı neye göre taktınız?2,5 luk kablo 16A akım taşıyabilir eğer 2,5 kabloya 25A sigorta takılıysa ki sanırım öyle kablo zamanla yanacaktır 32A sigorta yı 2,5 luk kabloya taktıysan daha çabuk kablo yanacak ve eğer sigorta atmazsa yangın çıkaracaktır
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
you will separate the dog food bowls
вы разделите миски с едой для собак
Sie werden die Hundefutternäpfe trennen
vous séparerez les bols de nourriture pour chien
separerai le ciotole del cibo per cani
köpeklerin mama çanaklarını ayıracaksın, başka hangi dilde yazalım?
 

Tesisat bilinmiyor . ufo amperi ?

Şimdi kızacağım ( özür ) sorulara cevap yok . ( kendin pişir kendin ye )

Diğer (
Elinizde pensampermetre varsa ölçümler
Her ufo ayrı fazdan enerji almalıdır . ( Kablo kesiti uygunluğu ? )
Bu fazlar direk ana siğortaya ulaşmalıdır .

Ana siğortadan geçen diğer yerlerin enerji tüketimi ( amperi ) ne bilinmiyor ?


ve her ufo başına ( fiş satın ürün 16A olur ? ) - ( siğorta ?) - ( priz satış ürün 16A olur )
Düzenek
( Ufu amperi ölçüm sonucuna göre ? 16A B tipi siğorta .

Bu sistemin bile uygunluğu tartışılır .....

Kolay gelsin Sağlıcakla kalın .
--------------------------------------------
Bence Size tavsiyem bir usta çağırın. ( MUTLU SON . )
----------------------------------------------------
 
25 a Sigorta önceden takıliydi ben o yüzden 25 lik taktim 2 elektikli ısıtıcı için 16 amper Sigorta yeterli olur mu ?
 
25 a Sigorta önceden takıliydi ben o yüzden 25 lik taktim 2 elektikli ısıtıcı için 16 amper Sigorta yeterli olur mu ?
güzel insan ben bazen anlamakta zorluk çekerim, çünkü kafam biraz kalındır ama sen anlama özürlüyü de geçtin. Türkçe nizani? sana hangi dilde yazalım lütfen söyle. bak mutlu son diye bir şey var @arkaplan ustam anlatmış. benim gibi geç ve güç anlayanı dinlemiyorsun bari onu dinle.
 
Ustam kızmayın okuyorum yazdıklarınızı ampermetre var yarın ilk işim söylediklerinizi test etmek olucak
Hocam iyi misin adamın ne demek istediğini anladım sorusuna cevap veriyorum
 
Ustam kızmayın okuyorum yazdıklarınızı ampermetre var yarın ilk işim söylediklerinizi test etmek olucak
Bence yarın ilk işiniz bir usta çağırmak olmalı yoksa Allah korusun ya malınızdan ya canınızdan olacaksınız. Belliki işten anlamıyorsunuz öyleyse bırakın işi işten anlayan biri yapsın. Buradan verilen tavsiyeler bir yere kadar...
 
Ustam kızmayın okuyorum yazdıklarınızı ampermetre var yarın ilk işim söylediklerinizi test etmek olucak

Hocam iyi misin adamın ne demek istediğini anladım sorusuna cevap veriyorum
1- ben hoca değilim
2- artık beni ilgilendirmiyorsun.
3- bu kadar adam sana yapman gerekeni söylüyor, sen hala tek sigorta diyorsun.
4- sen böyle kullanmaya devam et, hani yangın filan çıkar, iş yeri yanar filan sen de kurtulursun biz de kurtuluruz. (umarım iş yeri sigortalıdır)
 
Ustam kızmayın okuyorum yazdıklarınızı ampermetre var yarın ilk işim söylediklerinizi test etmek olucak

İşi usta yapsın . ALLAH göstermesin bir durum olursa sorumlu olursunuz .

Bilği amaçlı

Halk dili anlatım .
İlk önce kullanılacak ürünler ( amper ? ) tesbit edilir + bir miktar % ? yüzdesi fazlalık ( amper )
Sonra ilk elektrik ( enerji ) alınacak yerden itibaren kablo kalınlığı veya inceliği .
sonrası kollara dağıtım kabloların kalınlığı veya inceliği .
Bu kablolara göre siğortalar .

Bu dengenin biri bozulursa sorun başlar .
Kablonun dayanabileceği amper +%? , siğorta amperi , kullanılacak ürünün amperi .

Siğorta atarsa kurtardın . ( günü ? )
 