2500 kva jeneratör ile beslenen ünitede kompanzasyon

Hepize selamlar. Farklı görüş ve yorumların hemen hemen hepsini okudum.Şu kanıya vardım.Öncelikle (jenaratörler devrede iken) yüke göre OTOMATİK girip çıkan kompanzasyon sistemi tercih edilmiyor nedeni;Jenaratör uyartım devresinde dalgalanmalarına neden olduğu için ani gerilim yükselmelmelerine neden oluyor.Ama yük cos& nin 0.8 in altında tutmamak için SABİT bir kompanzasyonun olması gerektiği yazılmaktadır.Anlamadığım şu sistemde sabit kompanzasyonumuz var diyelim ...Jenaratör devreye girdiği anda..Hemen yüke katılacak endüktif yükümüz yoktur.O esnada jenaratör bu kompanzasyon yükünü nasıl bir yük görür ve jenaratör geriliminde ne gibi bir etki gösterir.tecrübelerinize ihtiyacım var..SAYGILARIMLA :)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sn Musmercan sabit kompanzasyon kesinlikle önerilmiyor, otomatik kontaktörlü kompanzasyon önerilmiyor, tristörlü harmonik filtreli, hızlı kompanzasyonsa gerekmesi halinde (sınır yük değerleri oluşması, aşırı reaktif yüklerin varlığı, alternatörün sınır değerdeki akımdan dolayı ısınması ve reaktif akımların düşürülmesi vs durumda) öneriliyor.
 
Münferit kompanzasyon ile sabit kompanzasyon aynı şey değildir, yükle birlikte girip çıkabilen devrede fazladan kapasitör kalmasına olanak vermeyen bir şekilde münferit kompanzasyon mümkün, haklısınız. Aksanın bu maddede kullandığı son açıklama çok kapalı ve bence anlamsız; ne demek yüke verildiğinde güç faktörü düzeltme elemanlarını devre dışı bırakmak, münferit yapacaksak yükle birlikte girip onunla birlikte çıkmalı kondansatörler.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,702
Mesajlar
929,087
Kullanıcılar
452,404
Son üye
kartal_157925

Yeni konular

Geri
Üst