2500W 3 farklı odaya takınca sayaçtaki sigorta atıyor

Sigortalı kaçak akım rölesi piyasada çok bulunan ve kullanılan bir ürün değil. Normalde iyi ama sizinki laz ziya üretimi ya ondan iyi mi kötü mü belli değil


Bazen öyle farklı marka ve ürünler paylaşanlar oluyor ki nereden bulduklarına şaşırıyorum. Ya diyorum acaba zamanında gurbetçi abilerimiz sılaya tatile gelirken yanlarında getiripte evlerine mi takmışlar bu ürünleri napmışlar
 
Son düzenleme:
Ellerine sağlık hocam. Yalnız nötr baranı beğenmedim Sabah sabah paint ın gözüne vurmuşsun. Bu işleri yapan döküman canavarı bir arkadaş vardı. Sana el verdi herhalde.
Ürün iyimi kötümü aklım karıştı
@otohat üstadın tespiti doğru. Tesisat kontrolü lazım. Ben olsam akım ölçümü yapardım ama mahalle elektrikçilerinin arka cebine bu aletler sığmadığı için kullanmazlar. Suç onlarda değil. Tamamen tasarım hatası. Ustaların suçu yok
 
Son düzenleme:
Çizerken okadar çok zorlanıyorum ki, yaşlanmışım ellerim titriyor artık. İdare ediver. O arkadaş artık kaçak akım konularına yazmıcam dedi ya ondan müdahil olmuyor galiba
 
Merhabalar 2500watt 3 adet ivigo ısıtıci odalara taktikdan bir müddet sonra sayaçtaki sigorta atıyor. Sayaç üzerinde craft yazan sigorta takılı.digerleri ev içindeki sigorta onlar da atma olmuyor
Öncelikle selamlar. eğer Craft yazanın sigorta olduğundan eminseniz onu 32A Makel veya Günsan ile değiştirmeni öneririm en azından bina içinde 2 marka kullanılmış olur. Ama öncelikle mutlaka kablo kesitinin 2,5mm2 den daha düşük olmadığından emin ol derim.
 
Ben evde yokken elektrikci arkadaş gelip önceki sokup bunu takmış.bu sayacın üzerinde şu an.kacak akım korumalı değil sanırım.bu iş gorur mu
Bu eski olanda kaçak akım roleli değil diyor. Sayaç üstünde yeni taktiği yeterli olurmu. Yoksa lanet olsun deyip kendime kaçak akım korumalı yeni bir sayaç üstü sigorta mi alayım
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20250115-WA0031.jpg
    65.2 KB · Görüntüleme: 16
  • IMG-20250115-WA0030.jpg
    60.6 KB · Görüntüleme: 15
Sigorta değerini yükseltmek çözüm değil ki. Sistemi dengeli beslemek lazım. Sigorta atmasın diye tesisatı yakmayı tercih etmişsiniz.
Eskisinin üzerinde test butonu var, ben ömrümde test butonu olan sigortaya rastlamadım. Test butonunu süs olsun diye koymamışlardır ama...
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…