Yarın gelip kaçak akım koruma li takacak.isten anlayan ve işinin başında duran olmayınca böyle sıkıntılar yaşanıyor.memuruz her zaman gelemiyoruz. Elektrik işindende fazla anlamayinca.tesekkur ederim değerli yorumlarınız icin
Hocam burda ne demek istediniz.yarin yenisi takılırken dikkat edeyim en azindan
 
Yarın gelip kaçak akım koruma li takacak.isten anlayan ve işinin başında duran olmayınca böyle sıkıntılar yaşanıyor.memuruz her zaman gelemiyoruz.
Elektrik işindende fazla anlamayinca.tesekkur ederim değerli yorumlarınız icin

Hocam burda ne demek istediniz.yarin yenisi takılırken dikkat edeyim en azindan

Hocam burda ne demek istediniz.yarin yenisi takılırken dikkat edeyim en azindan

Ana giriş kablosunun kesiti ile tesisatınız başlıyor .
Hesaplamalar yapılması gerekir .
Bu siğorta olumsuz .

Elektrikci bulmanız . ( yeni iş anlayan )
Forumda benzer konulardan bilğiler edinmeniz .
 
konu uzamış ancak yine de yazayım. 25 amper takılmış toplamda 7500w değerinde ısıtıcı kaldırmaz sigorta açar zaten kaçak akım olsun olmasın açar. 40 amperlik takmanızı öneririm . ancak çok eski bina ise tesisat kablosu ince kablo ve doğru şekilde yapılmamış ise 7500 w problem olabilir . iyi bir elektrikçiye kontrol ettirin. yangın vesaire sorun yaşamamak için .
 
Siğorta kutusu .

Tek faz ile 2500W X 3 adet İvigo Fanlı Isıtıcı = 7500W / 220V = 23.09 Amper eder . ( Faz dengesi kurulması yapılmalı )

2500W / 220 V = 11.37 Amper eder
Tesisat 3 fazlı trifaze her faz 11.37 Amper eder .
Her faza 2500W İvigo Fanlı Isıtıcı kullanımı
( 2.5mm2 kablolu B tipi 16A siğorta kullanımı ile )

Siğorta kutusunun kablosu görünür fotosu olmalı ve kablo kesitleri bilinmeli .
1.5mm2 kablo için B tipi 10A siğorta 6Ka veya 10kA
2.5mm2 kablo için B tipi 16A siğorta 6Ka veya 10kA
Linye sayısı kadar siğorta kullanılmalı .
Faz dengesi kurulmalı . ( paylaşım )
Siğorta kutusuna
Ana siğorta 10kA ( kablo kesitine göre ? Amper )
A tipi 30mA kaçak akım koruma rölesi 10kA ( kablo kesitine göre ? Amper )
Siğorta barası ( kablo amperi ? )

Sayaç panosu
Ana kablo kesitine göre ana siğorta 10kA amper ?
A tipi 300mA selektif kaçak akım rölesi 10kA ( kablo kesitine göre ? Amper )
Topraklama ?

Trifaze siğortaları amperi ve trifaze kaçak akım röleleri amperi ( tümü ürünlerin ) aynı amperler olmalı .
Diğer .
Kaçak akım rölelerin amperi ana siğortalardan amperinden yüksek olabilir .
 