arkadaşlar elimde 25kw bir fan motoru var bunu yıldız-üçgen çalıştırmam gerekli bunun için kumanda panosu kurdum
fakat motor yıldızda gayet normal üçgene geçince bir gümleme ile birlikte sigortalar attı
kumandayı boşda denedim gayet normal yıldız-üçgene geçiyo hatta başka motorda denedim (15Kw) çalıştı motora direk yolverince de aynı şekilde bir gümleme ve sigortalar aşağı hiçbir şekilde çalıştıramadım kumandadan eminim doğru yinede çalışmadı
motor da sağlam fazlar da çakışmıyo bana çok tuhaf geldi
en son olarak elimde bulunan Altivar48 ile yol verdim motor banamısın bile demedi sanki beni uğraştıran başka bi motor gibi yol aldı akımlarına baktım gayet normal yaklaşık 30-35A arası sizce sorun nerde motor da mı kumandadamı???
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bana da tuhaf geldi...Gecis kontaktorunun saglamlik kontrolu ve koruyucu sigortanin uygun amperaj ve tipte ( gecikmeli tip ) olup olmadigi akla ilk gelen supheler...
işin tuhaf yanı da sigortalar atınca tüm değerleri kontrol ettim ama tümünü genede normal gösterdi ilk defa başıma gelince de daha önce tecrübe eden arkadaşlar varsa paylaşıp bilgilenmek istedim
Bence gecis zamanini biraz daha artirip sigorta degerini yukseltebilirsin...Motor sargilarini meger ile olcup kismi kavrulma dahi olmadigina eminsen bunu dene derim...Bir de bu motora yerel kopmanzasyon uygulanmamis degil mi...Motora direkt bagli kondansatorler boylesi ani yuksek gerilimler olusturabiliyor...
merhaba arkadaşlar
sn by teymen gümleme diye tabir ettiğinize göre fazlar arası kısa devre gibi görünüyor.güç devresinin bağlantısını yaparken üçgen bağlantıdaki faz bağlantısını hatalı yaparsanız bu sorunu yaşayabilirsiniz.tabi normal sigorta ve kontaktör ölçümlerinizi yaptığınızı düşünüyorum ayrıca motor bağlantı kutusunda yıldız-üçgen bağlantı yaptınız değilmi yada şöyle söyleyeyim köprüleri aldınızmı.
saygılarımla
zaman rölesi olarak yıldız-üçgen zaman rölesi kullandım geçişi ise125ms olarak ayarladım fakat gene olmadı anlamadığın başka motorda çalıştıda neden bunda çalışmadığı Altivar48 ilede hiçbir sorun yaşamadan çalıştığı
125mS fan motoru için çok çok kısa 15 KW iyi bir tesisatta (fan motoru dahi olsa) direk kaldırılabilecek (yüke göre) bir büyüklük olarak kabul edilebilir. Hele motora fan bağlı değilse zaman 0 dahi olsa çalışır. Ama 25 Kw fan motoru 20 saniyeden aşağı olamamalı. hele fan önünde klepe yoksa zaman dahada uzar.