kumanda devresinde elektriksel kilitlemeyi yaptınızmı eğer yapılmamış ise yıldızdan üçgene geçerken sigortalar atar.eğer yapılmış ise doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz...
ayrıca fazlara dıkkatle bakın bırbırıne yakın bıryerde ızole eksıklıgı yada atlamaya meydan verebıecek bır nokta varmı kontaktorun ıcerısınde ark perdelerınde bır sorun mu var ?
ozellıkle bu atlama kontaktorun bırakıp tekrar enerjılendırme yapacagı anda hasıl olur
cogu kez bu sorunlara maruz kaldım
ıyı bı takıple bulabılecegınızden emınım
kolay gelsın
sayın by teymen 15 kw dq bi problem yok 25 kw da problem var diyosun anlattıklarına göre en başta Sigorta seçimin ve kontaktör seçimin yanlış olabilir!!! kolay gelsin
bence kontaktör bobininin önüne yıldız çalışırken üçgenin kapalı kontağını,üçgen çalışırken yıldızın kapalı kontağını koymanı tavsiye ederim.yani kantak emniyet.birde güç devresini tekrar kontrol et faz çakışması meydana gelmesin,zaman rölesi içinde 10 sn çok kısa en azından 20 , 30 sn olmalıdır sigortalarında gecikmeli olmasına dikkat et kolay gelsin