Bence önüne bir klepe koy,klepe kapalıyken motor kalksın,daha sonra klepeyi açtır...Çözüm olmalı...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
aynı sorunla bende birkaç defa karşılaştım arkadaşım üçgende sigortan veya termiğin kaldırmıyor büyük değerde seç
 
valla arkadasim bencede fazlar arasi kisa devre vardir bi daha kontrol et
 
arkadaşım motor klemensinde u v w z x y uçlarının doğru pozisyonda olup olmadığını bir kontrol et bence
 
Arkadaslar merhaba uygulamakta oldugum bir projede yıldız ucgen baglantı şemasını vermiş buna gore

motor faz ucları soyle, u1 v1 w1 ve u2 v2 w2 projeye gore

u1-u2 v2-v1 ve w1-w1 ucları farklı fazlar geliyor benm kafam karıstı acaba proje hatalımı bende mi hata kısacası faz çakışması nedir tam olarak
 
kumanda devresinde elektriksel kilitlemeyi yaptınızmı eğer yapılmamış ise yıldızdan üçgene geçerken sigortalar atar.eğer yapılmış ise doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz...
 
arkadaşlar yıldızda çalışan bir motorun üçgene geçiş zamanı özellikle 25kw yaklaşık15-20sn arasında olmalıdır.

motor sargılarının üçgende bağlandığında r-s s-t t-r olarak gelip gelmediği mutlaka kontrol edilmelidir.

eğer faz faza kalıyor ise motor üçgene geçtiğinde sigorta atması kaçınılmaz olacaktır.
 
motorunuzun gucu cok yuksek
yıldızdan ucgene gecıste fazlar arası kısadevre degıl atlama meydana gelıyor
olcumlerınızde kısadevre gormemenız cok dogal

sızın bu atlamayı yaptıgı yerı bulmanız gerekıyor

hıc ummadıgınız bır yerde bır kablo pulcugu dıger faza yaklasık bır yerde ıse atlama kacınılmaz olacaktır (motor klemensınde dahı atlama olabılır)

ayrıca fazlara dıkkatle bakın bırbırıne yakın bıryerde ızole eksıklıgı yada atlamaya meydan verebıecek bır nokta varmı kontaktorun ıcerısınde ark perdelerınde bır sorun mu var ?

ozellıkle bu atlama kontaktorun bırakıp tekrar enerjılendırme yapacagı anda hasıl olur

cogu kez bu sorunlara maruz kaldım
ıyı bı takıple bulabılecegınızden emınım
kolay gelsın
 
sayın by teymen 15 kw dq bi problem yok 25 kw da problem var diyosun anlattıklarına göre en başta sigorta seçimin ve kontaktör seçimin yanlış olabilir!!! kolay gelsin
 
bence kontaktör bobininin önüne yıldız çalışırken üçgenin kapalı kontağını,üçgen çalışırken yıldızın kapalı kontağını koymanı tavsiye ederim.yani kantak emniyet.birde güç devresini tekrar kontrol et faz çakışması meydana gelmesin,zaman rölesi içinde 10 sn çok kısa en azından 20 , 30 sn olmalıdır sigortalarında gecikmeli olmasına dikkat et kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,704
Mesajlar
929,105
Kullanıcılar
452,408
Son üye
octaiceri

Yeni konular

Geri
Üst