bence kontaktör bobininin önüne yıldız çalışırken üçgenin kapalı kontağını,üçgen çalışırken yıldızın kapalı kontağını koymanı tavsiye ederim.yani kantak emniyet.birde güç devresini tekrar kontrol et faz çakışması meydana gelmesin,zaman rölesi içinde 10 sn çok kısa en azından 20 , 30 sn olmalıdır sigortalarında gecikmeli olmasına dikkat et kolay gelsin