Size bu konuda açıklamalı yardım edeyim , öncelikle E.M.O ajandası teknik bilgiler kısmı sayfa 14. de trafoların karakterisiklerinde 50 kVA trafonun 30 Kv da çektiği akım 0,96 A dir.
Burdan hareketle 1x35/16 xlpe(cu) toprakta 165 A çeker.Kablonun akım taşıma kapasitesi uygundur.(vatan kablo katalogu)
Gerilim düşümüne gelince , hesaplarda kablonun R (W/km) - Rezistans
X (W/km) - Reaktans
N (kVA) - Talep gücü
L (km) - Hat uzunluğu
U (kV) - Hatlar arası gerilim
DP (kW) - Güç kaybı
Cos j = 0, 8
değerleri gerekirki bunlarıda katalogdan bulabilirsiniz.
Ayrıca hattın havai tarafındaki uzunluk ve iletken cinside işin içine girer ve tüm bunlara göre gerilim düşümü hesabı yapılır.