Merhaba arkadaşlar elimde 2 adet 170watt solar Panel mevcut ve ikisinin en verimli halinde toplam 20amper alınabiliyor ve elimde 2x1.5mm Ttr 10metre kadar kablo mevcut , panelleri çatıda paralel bağlayıp bu kablo üzerinden 10metrelik uzaklığa enerji vericem ve sürekli yüksek amper çekiçek bir yüküm olacak yani yeri gelecek 20amper çekicek güneşin durumuna bağlı ,

Kablo havada asılı şekilde çekicem sizlere sorum bu kablo yeterli olurmu yoksa aşırı ısınıp risk oluştururmu
 
1,5'luk kablonun sınırları duruma göre 18-25A arasıdır. Mümkünse 2.5'luk kablo kullanmanız daha iyi olacaktır.

Sıcak bir yaz gününde 20A sürekli yük altında bir de havanın sıcaklığı ile kablonun oldukça ısınacağını düşünüyorum.
 
Merhabalar.
10 metre 1.5 mm kesitinde kablo ile iki panelden tam kapasite akım elde etmeniz mümkün değildir.
4mm solar kablo kullanmanız aşırı derecede yararınıza olacaktır.
 
Yada elimdekinide kullanayım dersen bir 10 m daha alıp ayrı ayrı hat yapabilirsin.
Yani 2x1,5 bir hat (+)
2x1,5 bir hat ( - ) gibi.
 