3(1x120+16) XLPE de 16 neyi gösterir ve hangi formüle göre hesaplanır???
3(1x120+16) da 16 nötr kablosunun kesitini gösterir. fazlara 3'er tane 1X120 lik kablo nötüre ise 3 tane 1x16 kablo çekilir.
Y.G.'de nötr ifadesi yoktur.Bahsedilen kablo A.G. kablosu değildir,lütfen dikkat edelim.
Hesabına gelince;normal akım hesabından bir farkı yoktur.Gerilim kısmı değişecektir.
Örn. AKIM(A)=GÖRÜNÜR GÜÇ(KVA)/KAREKÖK3*31500(U) 31,5 KV için...
Bahsedilen kablo ana kolon veya kolon kablosu olarak çekilebilir. Yani transformatörle ana pano arasına veya ana pano ile tal dağıtım panosu arasına. Bu durumda nötr kullanılır.
sen böyle birşey yaptın veya gördünmü arkadaşım. bu kablo a.g kablosuna göre pahalıdır yani maliyeti kurtarmaz bu maliyeti karşılarsan olur ama kim yaparki böyle bir salaklığı...Bahsedilen kablo ana kolon veya kolon kablosu olarak çekilebilir. Yani transformatörle ana pano arasına veya ana pano ile tal dağıtım panosu arasına. Bu durumda nötr kullanılır.