motorların cos-fi'si 0,79 ise her biri 105A çeker. Tolamda ise 210A çeker. Siz (hasankbaoglu'da dediği gibi) sadece gerilim düşümü hesabı yapmışsınız. Bir de kablo akım taşıma kapasitesi hesabı yapmanız gerekli:
P=1,73.U.I.cos-fi formülünden motorun çekeceği akımı hesaplayıp, tablodan kablo kesiti seçmelisiniz.
Hesaplarınızı hem gerilim düşümü hem de akım taşıma kapasitesi olarak yapıp her ikisinide sağlayan kablo kesitini kullanın.
Aşağıdaki programda kırmızı yazılı yerlere gerekli değerleri girerek gerekli kesiti görebilirsiniz.