3 adet 1600kVA trafoyu senkronize etmek ve kısa devre akımlarını bulmak.

Katılım
3 Nis 2015
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
43
3 adet 1600kVA trafoyu paralel çalıştıracağız. fakat burada her trafonun kısa devre akımı 36.6kAdir. sormak istediğim şey bu durumda şalterlerin kısa devre akımları kaç alınmalı? snkronizasyon hemen trafoların yanında gerçekleşiyor. ve ADP panoları de yanındadır. bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Trafo çıkış şalterleri 36,6 kA ,ana baraya bağlı şalterler 3x36,6 kA olmalıdır.
 
peki eğer her bir trafoyu ayrı ayrı 3 dağıtım baralarına bağlayıp ve bu dağıtım baralarını 3 kuplaj şalterleri yardımı ile tek bir barada senkron yaparsak şalterlerin kısa devre akımları nasıl olacak? yardımcı olursanız sevinirim.
 
1+1+1 = Matematikte 3 yapıyor.Cevap yukarda.
 