İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ben tam olarak anlatamadım herhalde elimde 3 adet kablo var.
1.seçenek : birnci kabloya R fazını, ikinçi kabloya S fazını , ücünçü kabloya T
faznı vermek
2.secenek :birinci kabloya R S T , ikinçi kabloya R S T , üçünçü kabloya R S T
bunu neden sorduğuma gelince kablo içindeki damarlar burgulu olarak ilerliyor
bunun manyetik alan oluşumuna etkisi dolayısıyla kabloların bağlantı değişikliğinde dolayı akım taşıma kapasitelerinde fark oluşup oluşmayacağı hakkındaki görüşlerinizi öğrenmek istedim
Merhabalar
Tecrübeme dayanarak 2. seceneğiniz doğru Ama 3 kablo bağladığınız zaman kablonun 1 adeti çok yükleniyor. bunun için eğer sistemi bölebiliyorsanız kabloları 2+1 şeklinde bağlamaya çalışınız.
3 kabloyu beraber bağladığınız zaman akımları ölçüp kontrol ederseniz ve bir kablonun taşıyacağı akımı geçmiyorsa sorun yoktur demektir. Ayrıca kablo boylarını eşit kesmeye çalış kısa olan kablo biraz daha fazla yüklendiğini göreceksiniz.
Dediğiniz gibi, 3 kablonun her damarıfarklı fazlara bağlanır. Fazlar aynı kablonun damarlarından geçen farklı fazlar birbirlerinin manyetik alanını ortadan kaldıracaktır.
Kabloyu sererken uygun şekilde sermekte manyetik alan oluşumunu engellemek için bir önlemdir.
3 adet 3*240 kablo dan her birine ayrı faz verirsen 2 şer kablo boş kalmıyacak mı ? 3 ayrı kabloyla 3 faz götürüldüyse muhtemel olan çok yüksek bir akım çekiliyor demek oluyor. böyle olunca her fazı zaten tek kablodan götürmek aşırı yükleme yaratmaz mı? yoksa ben mi yanlış anladım.
Merhabalar
Tecrübeme dayanarak 2. seceneğiniz doğru Ama 3 kablo bağladığınız zaman kablonun 1 adeti çok yükleniyor. bunun için eğer sistemi bölebiliyorsanız kabloları 2+1 şeklinde bağlamaya çalışınız.
3 kabloyu beraber bağladığınız zaman akımları ölçüp kontrol ederseniz ve bir kablonun taşıyacağı akımı geçmiyorsa sorun yoktur demektir. Ayrıca kablo boylarını eşit kesmeye çalış kısa olan kablo biraz daha fazla yüklendiğini göreceksiniz.
farklı kablolara aynı fazı verdiğinizde çok ciddi manyetik alanlar ile karşılaşırsınız.Bundan etkilenebilecek cihazlarınız varsa arkadaşın önerisine uyun