arkadaşlar lütfen yardım sorum şı
Bir sistemde 2 motor çalıştırılacaktır.
1) Start butonuna basıldığında sadece 1. motor devreye girerek sürekli çalışacak
2)1. motor çalışmaya başladıktan sonra aynı start butonuna 2. defa basıldığında 2. motor sürekli çalışmaya başlıyacak
3)Stop butonuna basıldığında devre tamamen durucak
1 ile 3 ü rahat yapılır ama 2. şıkkı yapamıorum yarın götürmem lazım lütfen arkadaşlarım abilerim
maalesef starta ilk basmada elimizi çekmeden 2 motorda bu devrede çalışır... bunu engellemenin yolu M bobini devresinde bulunan 1. nin kapalı kontağını gene M kontaktörü ile mühürlemek olabilir... Saygılarımla..
Bunu iki şekilde yapabilirsin.
1.İki yollu buton kullanarak (NO ve NC kontakları olan buton)
2.Zaman rölesi kullanarak
Çizip eklemek isterdim ama maalesef PC de çizim Prog. yok.
arkadaşım burada M yardımcı roledir. 1. kontaktörü birinci motoru 2. ise ikinci motoru temsil ediyor... Bence bu tür devreleri hazır almak yerine ekts gibi programlarla biraz daha pratik yapmanızda fayda var.. saygılarımla...