3 adet otomatik kumanda devresi problemi

şimdi bu sorunun cevabı bumu yarın öğretmenime göstereceğim :S

yukarıda anlattığım son düzeltmeyide yaparsan evet bahsettiğin sorunun cevabı budur...
 
bişi sormak istiorum resimdeki M yardımcı rolesinde 1 kontak normalde kapalı onun açık olması lazım değilmi o olmaz sa 2. motor çalışmaz :S
 
korfez kardeş bi düzenleyip verirmisin bana lütfen
 
korfez kardeş bi düzenleyip verirmisin bana lütfen

arkadaşım nedense buraya dosya ekleyemiyorum sana özel mesaj yollayıp mail adresimi yazdım.. oradan bana mail adresini verirsen sana yollarım.
 
bence cevap bu çünkü mühürlersek 1. kontakğın yanındaki M kontağı açık kalıcağından 2. motor çalışmaz değilmi

1. satırda sildiğin mühürleme kontağını eski yerine koy ve 2. satırdaki 2 adlı bobinin önündeki 2 adlı açık kontağın sol tarafındaki bağlantıyı start butonundan önce çizersen sorun hallolacaktır...
 
bence cevap bu çünkü mühürlersek 1. kontakğın yanındaki M kontağı açık kalıcağından 2. motor çalışmaz değilmi

1. satırda sildiğin mühürleme kontağını eski yerine koy ve 2. satırdaki 2 adlı bobinin önündeki 2 adlı açık kontağın sol tarafındaki bağlantıyı start butonundan önce bağlarsan sorun hallolacaktır...
 
****************
------------------
kardeşim buna gönderirsen çok sevinirim hemen lazım pc yi kapatcam
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
128,944
Mesajlar
921,896
Kullanıcılar
451,124
Son üye
MEK3232

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri