3 adet otomatik kumanda devresi problemi

bişi sormak istiorum resimdeki M yardımcı rolesinde 1 kontak normalde kapalı onun açık olması lazım değilmi o olmaz sa 2. motor çalışmaz :S
 
korfez kardeş bi düzenleyip verirmisin bana lütfen
 
bence cevap bu çünkü mühürlersek 1. kontakğın yanındaki M kontağı açık kalıcağından 2. motor çalışmaz değilmi

1. satırda sildiğin mühürleme kontağını eski yerine koy ve 2. satırdaki 2 adlı bobinin önündeki 2 adlı açık kontağın sol tarafındaki bağlantıyı start butonundan önce çizersen sorun hallolacaktır...
 
bence cevap bu çünkü mühürlersek 1. kontakğın yanındaki M kontağı açık kalıcağından 2. motor çalışmaz değilmi

1. satırda sildiğin mühürleme kontağını eski yerine koy ve 2. satırdaki 2 adlı bobinin önündeki 2 adlı açık kontağın sol tarafındaki bağlantıyı start butonundan önce bağlarsan sorun hallolacaktır...
 
****************
------------------
kardeşim buna gönderirsen çok sevinirim hemen lazım pc yi kapatcam
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…