3 faz üçgen bağlantısı olan 30kW bir resistans grubu olan fırında topraklama kablosu
kullanmamız gerekir mi? Yoksa fırın gövdesini topraklamak yeterli mi?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
dostum topraklama kablosundan kastın besleme kablosu 3 faz + 1 nötr + 1 toprak = 5 telli kablomu kullanıyım diyorsun ?
bu şekilde diyorsan tesisatın iyiyse tabiki böyle olması iyidir.
tesisatın iyi değil diyorsan ayrıca kablo çekip fırının gövdesine bağlarsan ve şartnameye uygun şekilde topraklama kazığını montaj edip irtibatlarsan olur.
ikayserili arkadasım dogru söyluyo bide nötur kullanmasanda olur eger kablon 3 faz 1 nötr ıse nötr ucunu şase olarak kullan rezıstenslarında nötr taraflarını köprule
Üç faz üçgen bağlantıda nötr iletkeni zaten olmaz. Cihazlar için yapılan topraklama koruma topraklaması olup metal gövdeye yani şaseye irtibatlandırırlır. Sistemin yıldız ve/veya üçgen olmasının koruma topraklaması ile ilişkisi yoktur(TT sistem).
arkadaş fırıncı galiba
benim babam'da fırıcıncıda belki cihazda nötr gerekli olabilir diye yazdım.
mesela kesme tartma makinası var bizde dediğim gibi 3f+1n+1t şeklinde enerji kablosu çektim.
faz nötr'ü kontrol panosuna bağladım. toprağıda direk motorun şasesine bağladım.