3 faz resistans güç hesabı

wesulkrk

Üye
Katılım
16 May 2012
Mesajlar
127
Puanları
1
Toplamda 39 adet, Her faz başına 13 adet ve herbiri 2 kw resistans bununmakta resistanslar yıldız bağlı. P=I.v.cosq.1,73 den şöyle hesaplıyorum 78Kw=I.400.1.1,73 den akımı 113 A buluyorum benden önceki yapan 160A sigorta kullanmış acaba bir yerlerde yanlışmı yapıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
 
faz başına 13x2kw= 26kw üstünden hesaplamak gerekmez mi

yanlışım var ise affola
 
Son düzenleme:
Hesap dogru.113 amperin bir ustu 125 amper.surekli calisma da 125 amper sigorta uzun vadede sorun yaratabilir.160 ideal.yani bence de dogru deger.
 