sami inci Profesyonel Üye Katılım 24 Şub 2016 Mesajlar 7,841 Puanları 3,956 Konum İstanbul 4 Tem 2019 #11 3.Harmonikli yüklerde,nötr akımı faz akımlarının 3 katı büyüklüğene ulaşabilir.Bu akım,kaçak akımın açmasına sebep olmaz, sadece,nötrün fazla yüklenmesine ve geri- limin daha fazla düşmesine sebep olur.
3.Harmonikli yüklerde,nötr akımı faz akımlarının 3 katı büyüklüğene ulaşabilir.Bu akım,kaçak akımın açmasına sebep olmaz, sadece,nötrün fazla yüklenmesine ve geri- limin daha fazla düşmesine sebep olur.
kral kobra Profesyonel Üye Katılım 15 Mar 2019 Mesajlar 1,600 Puanları 1,306 Konum Kocaeli 5 Tem 2019 #12 Ek olarak yüksek harmonik akımlar gereksiz açmalara, Elektronik kart arızalarına sebep olur rezonans riskini arttırır yangın tehlikesi oluşturur.
Ek olarak yüksek harmonik akımlar gereksiz açmalara, Elektronik kart arızalarına sebep olur rezonans riskini arttırır yangın tehlikesi oluşturur.
eser guzel Üye Katılım 24 Nis 2011 Mesajlar 4 Puanları 1 24 Kas 2019 #13 50 kwa lık bir tesiste yüklerin tamamı monofaze ise ve 1. faz akımı 20 amper 2. faz akımı 42 amper 3. faz akımı 70 amper ise nötr akımı kaç amper olur
50 kwa lık bir tesiste yüklerin tamamı monofaze ise ve 1. faz akımı 20 amper 2. faz akımı 42 amper 3. faz akımı 70 amper ise nötr akımı kaç amper olur