3 fazlı ücgen bagli motor hk.

bluedragon

Üye
Katılım
4 Şub 2020
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
34
Selamun aleykum

18.5 kw gucunde ucgen bagli motor hakkinda bir sorum olacak;
Ayni Benzer etiketli motor 15 A dolaylarinda cekmekte
Elimdeki motor 30 A dolaylarinda cekmekte sıkıntı ne olabilir ?
Motor Izolasyon süphesinden tekrar sarimlari yapildi.
Rotorda herhangi bir surtme yok.Rulmanlari degistirildi.
Cevaplariniz icin Şimdiden teşekkürler.
 
Son düzenleme:
18.5 kw motor yükte 30A çekmesi normal. 15A çekiyorsa ucunda yük yoktur boşa dönüyor olabilir. Kayış varsa kayışları kontrol etmelisin.
 
18.5 kw motor yükte 30A çekmesi normal. 15A çekiyorsa ucunda yük yoktur boşa dönüyor olabilir. Kayış varsa kayışları kontrol etmelisin.
Hocam oncelikle cevabiniz icin tsk ederim.

2 adet motor ayni etikette bosta calisiyor. Biri 30A biri 15A cekiyor. yuku fazla olanin sargilarinin birinde darbe vardi. Izolasyon olcumu yapildiginda fark edildi. Tekrar yeniden sargilari sarildi.Amperajinda sonuc degismedi?
 
Boşda 30 amper cekıyorsa, akla gelebılecek ıhtımallerden birisi, stator çapında sürtünmeden vs den dolayı bir küçülme (mıkron seviyesıde olsa) , sac paketınde acılma vs düşünülebılır. Dıger motor aynı marka, tip ise rotorları değiştirip deneyebilirsiniz..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst