3 fazlı 380 volt MOTOR1 FAZ ile çalıştırılacak Kullanılacak Kondansatör değerleri?

irfan2580

Üye
Katılım
26 Mar 2008
Mesajlar
23
Puanları
1
elekrik tesisat bilgim var elektrik motor kumanda bilgim az.3 faz 380 volt 2 adet motor 1 faz ile çalıştırılacak.kw değerleri>0.55 kw,3kw.kondansatör değerlerini öğrenmek istiyorum.yıldız bağlantıdan üçgen bağlantı yapılır boş uca nötr kondansatör ucuna faz bağlanır diye hatırlıyorum.motorlar ağaç bıçkısı olarak kullanılacak..Teşekkür ederim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
daimi tip kondansatör kullanmalısın. 0.55 için 5 mf ı dene. u ya faz v ye nötür w da kondansotörun bır ucu. kondansatorun ıkıncı ucuda faz a bağlanacak. ben denedim çalıştı gayette saglıklı. motor biraz ısınıyor ama olur o kadar. 3kw içinde tahminen 15mf olur. denemek lazım.
 