Selamün Aleyküm Arkadaşlar Elimde 3 fazlı yıldız üçgen çalışan bir pis su dalgıç motor var motorun sargıları sağlam elektrik sargı uçlarına kadar normal geliyor ama motor çalışmıyor motor korumada atmıyor neden olabilir yardımcı olabilir misiniZ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Samandira uclari vardır dalgic pompalardan onları kopruleyip deneyin genelde 2 beyaz kabli oluyor
 
Yıldıız veya ucgen baglantı/köprülerınde eksiklik vardır.
Köprü yok sadece motordan gelen 6 bobin kablosu yıldız ucgenden gelen 6 kabloya bağlanıyor aynı panoya başka motor bağladık çalıştı sıkıntı motorda
 
Tamam ustamaynı panoya aynı motordan başka bağladık sorunsuz calisiyor
 