Merhaba arkadaşlar 3 fazlı 10 kw gücündeki bir rezistansın şebekeden çektiği akımı faz başına çekilen akımı ve faz başına çekilen güç miktarını nasıl hesaplarız
ben 10 kw lık rezistansın gece çalışmasını istemiyorum.bir tane zaman saati alsam.zaman saatinin çıkışını rezistansın termostatına termostatın çıkışınıda kontaktörün a1 ucuna bağlasam rezistansın beslemesinide kontaktör üzerinden geçirip bağlasam zaman saatinede 10 amperlik bir sigortadan enerji alsam.kontaktörün girişinede 3x20 amper b tipi Sigorta koysam olurmu3 fazlı rezistans ise faz başına 3,33 kw güç düşer.Hesaplamasına gelince 15,21 amper faz başına akım çeker.
10000/1,73/380= 15,21 amper
ben 10 kw lık rezistansın gece çalışmasını istemiyorum.bir tane zaman saati alsam.zaman saatinin çıkışını rezistansın termostatına termostatın çıkışınıda kontaktörün a1 ucuna bağlasam rezistansın beslemesinide kontaktör üzerinden geçirip bağlasam zaman saatinede 10 amperlik bir sigortadan enerji alsam.kontaktörün girişinede 3x20 amper b tipi Sigorta koysam olurmu
o zaman gündüz rezistans çalışırken termostat üzerindeki ayarlanan dereceye gelince nasıl rezistansın enerjisini kesecek.ben rezistans gece10 dan sabah 7 ye kadar hiç çalışmasın gündüzde termostat sayesinde devreye girip çıksın istiyorumTermostata bağlamana gerek yok zaman saatinin çıkışını kontaktöre bağlaman yeterli istediğin zaman ayarını yapıp kullanırsın.
o zaman gündüz rezistans çalışırken termostat üzerindeki ayarlanan dereceye gelince nasıl rezistansın enerjisini kesecek.ben rezistans gece10 dan sabah 7 ye kadar hiç çalışmasın gündüzde termostat sayesinde devreye girip çıksın istiyorum