3 Fazlı Asenkron Motor Klemens Bağlantı Sorunu

Katılım
31 Mar 2022
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
34
Herkese merhaba, elimde etiket değerleri belli olmayan bir motor mevcut. Müşterim motorun 3 kw gücünde olduğunu ve yıldız bağlantı ile kullandığını belirtti ve bağlantı yapıp çalıştırmaya yeltendiğinde sigorta attırdığını, muhtemelen bobin uçlarının bağlantılarını yanlış yaptığını söyledi. Klemens uçları alt sırada soldan sağa U1, V1, W1 ve üst sırada soldan sağa W2, U2, V2 şeklinde. Bobin uçlarına ölçü aleti ile baktım herhangi bir kopukluk ya da gövdeye kaçak söz konusu değil. Motorun içini açtım ve bobinlerde bir yanma ya da erime görmedim. Direnç değeri olarak bobin uçlarınını ikisinden 1.4 ohm, tekinden 1.2 ya da 1.3 ohm değer ölçüyorum. Bobin uçlarını ölçü aletimle bulup çapraz şekilde U1-U2, V1-V2, W1-W2 şeklinde bağlıyorum ve üst sıra klemensleri köprü ile şöntleyip yıldız bağlantı yapıyorum. Ancak enerji verdiğimde kısa devre yapıp sigorta attırıyor. Üçgen bağlantıyı da denedim ancak sonuç aynı. Motor 1 tur dönüyor ve sigorta atıyor. Sizce problem nedir ve nasıl çözülür. Herkese şimdiden teşekkür ederim, elinize sağlık.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Eger uçlar dediğiniz gibi u1 v1 w1 ve u2 v2 w2 ise bu motor çift devirlidir.
1 grubu düşük hız, 2 grubu yüksek hızdır.
Eğer çift hızlıysa 2 grubunu boşta bırakıp, sadece 1 grubuna enerji verdiğinizde yavaş devir dönecektir.
 
2 grubunu boş bırakmaktan kastınız, 2 grubunun bobin uçlarını bağlamamak mı?
 
Evet tamamen boş bırakmak. Bu baglantı şekli ile dönerse motorun çift devir oldugunu anlayacagız.
 