Vacip DENİZ
Paylaşımcı üye
Geçen yaz bi işletmeye arızaya gitmiştik
og trafosu yerde ve kablolar senksiyoner bulunan bi direkten geliyor
senksiyonerdeki 1 Sigorta atmıştı yani trafoya iki faz geliyordu
bu durumda voltmetrede görünen değerler (yanlış hatırlıyor olaiblirim)
L1=340V
L2:340V
L3=80V
Hatırladığım kadarıyla fazlar arası değerler bu şekildeydi (faz toprak arası gerilimi voltmetre göstermediği içni bilmiyorum )
og trafosu yerde ve kablolar senksiyoner bulunan bi direkten geliyor
senksiyonerdeki 1 Sigorta atmıştı yani trafoya iki faz geliyordu
bu durumda voltmetrede görünen değerler (yanlış hatırlıyor olaiblirim)
L1=340V
L2:340V
L3=80V
Hatırladığım kadarıyla fazlar arası değerler bu şekildeydi (faz toprak arası gerilimi voltmetre göstermediği içni bilmiyorum )