3 fazlı dengeli yıldız bağlı hat akım hesabı

Kod:
Yük-1
S=√3.U.I
√3=1,73
700000=1,73.13800.I
I=29,32amper
P=√3.U.I.cosφ
P=1.73.13800.29,32.0,8
P=559988watt
Q=√3.U.I.sinφ
cosφ=0,8 ise trigonometrik cetvelden φ=37°
sin37=0,6
Q=1,73.13800.29,32.0,6
Q=419991VAr

Yük-2
S=√3.U.I
1000000=1,73.13800.I
I=41,88 amper
P=1,73.13800.41,88.0,5
P=499921 watt
cosφ=0.5 ise trigonometrik cetvelden φ=60°
sin60=0,86
Q=1,73.13800.41,88.0,86
Q=859865 VAr

Yük-3
S=√3.U.I
800000=1,73.13800.I
I=33,50 amper
P=√3.U.I.cosφ
P=1,73.13800.33,50.0,9
P=719801 watt
cosφ=0,9 ise trigonometrik cetvelden φ=26°
sin26=0,43
Q=√3.U.I.sin26
Q=1,73.13800.33,50.0,43
Q=343904 VAr

Kompanzasyondan önce tesisin akımının hesaplanması;
Qtoplam= Qindüktif=1623760VAr
Wtoplam=Watt toplam=1779710Watt
S² =W² +Q² =3167367684100+2636596537600=5803964221700=S²
S=2409141VA
S=√3.U.I
2409141=1,73.13800.I
I=100,91 amper=kompanzasyondan önceki tesisin hat akımı

Kompanzasyon için kapasitör gücünün hesaplanması;
güç çarpanı 0,92 olacağına göre cos23=0,92
tan23=0,42
42/100=Qindüktif-Qkapasitif/Wtoplam
42/100=1623760-Qkapasitif/1779710
Qkapasitif=876281VAr=Qc

Üçgen bağlı kompanzasyon kondansatörlerinde her bir kondansatörün F(farad) değerini bulma
S=√3.U.I
876281=1,73.13800.I
I=36,70 amper
üçgen bağlı kondansatörlerde hat akımı kol akımının 1,73 katı kadardır
Ihat=Ikol.1,73 ise 36,70=Ikol.1,73 Ikol=21,21amper
V=I.R formülünden herbir kondansatörün kapasitif direnci bulunarak, her bir kondansatörün F si tespit edilir
V=Ikol.R
13800=21,21.R
R=650Ω bulunur
R=1/2πfC
650=1/2.3,14.60.C
C=0,000004 F(farad)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
çok teşekkür ederim Allah razı olsun gayet açık net bir çözüm olmuş çok sağolun çok mutlu oldum
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…