ozcanalakas
Üye
- Katılım
- 17 May 2020
- Mesajlar
- 7
- Puanları
- 1
- Yaş
- 33
arkadaşlar bu soruyu çözer misiniz?
bana göre evet zorÇok zormuş
Yük-1
S=√3.U.I
√3=1,73
700000=1,73.13800.I
I=29,32amper
P=√3.U.I.cosφ
P=1.73.13800.29,32.0,8
P=559988watt
Q=√3.U.I.sinφ
cosφ=0,8 ise trigonometrik cetvelden φ=37°
sin37=0,6
Q=1,73.13800.29,32.0,6
Q=419991VAr
Yük-2
S=√3.U.I
1000000=1,73.13800.I
I=41,88 amper
P=1,73.13800.41,88.0,5
P=499921 watt
cosφ=0.5 ise trigonometrik cetvelden φ=60°
sin60=0,86
Q=1,73.13800.41,88.0,86
Q=859865 VAr
Yük-3
S=√3.U.I
800000=1,73.13800.I
I=33,50 amper
P=√3.U.I.cosφ
P=1,73.13800.33,50.0,9
P=719801 watt
cosφ=0,9 ise trigonometrik cetvelden φ=26°
sin26=0,43
Q=√3.U.I.sin26
Q=1,73.13800.33,50.0,43
Q=343904 VAr
Kompanzasyondan önce tesisin akımının hesaplanması;
Qtoplam= Qindüktif=1623760VAr
Wtoplam=Watt toplam=1779710Watt
S² =W² +Q² =3167367684100+2636596537600=5803964221700=S²
S=2409141VA
S=√3.U.I
2409141=1,73.13800.I
I=100,91 amper=kompanzasyondan önceki tesisin hat akımı
Kompanzasyon için kapasitör gücünün hesaplanması;
güç çarpanı 0,92 olacağına göre cos23=0,92
tan23=0,42
42/100=Qindüktif-Qkapasitif/Wtoplam
42/100=1623760-Qkapasitif/1779710
Qkapasitif=876281VAr=Qc
Üçgen bağlı kompanzasyon kondansatörlerinde her bir kondansatörün F(farad) değerini bulma
S=√3.U.I
876281=1,73.13800.I
I=36,70 amper
üçgen bağlı kondansatörlerde hat akımı kol akımının 1,73 katı kadardır
Ihat=Ikol.1,73 ise 36,70=Ikol.1,73 Ikol=21,21amper
V=I.R formülünden herbir kondansatörün kapasitif direnci bulunarak, her bir kondansatörün F si tespit edilir
V=Ikol.R
13800=21,21.R
R=650Ω bulunur
R=1/2πfC
650=1/2.3,14.60.C
C=0,000004 F(farad)
çok teşekkür ederim Allah razı olsun gayet açık net bir çözüm olmuş çok sağolun çok mutlu oldumYük-1
S=√3.U.I
√3=1,73
700000=1,73.13800.I
I=29,32amper
P=√3.U.I.cosφ
P=1.73.13800.29,32.0,8
P=559988watt
Q=√3.U.I.sinφ
cosφ=0,8 ise trigonometrik cetvelden φ=37°
sin37=0,6
Q=1,73.13800.29,32.0,6
Q=419991VAr
Yük-2
S=√3.U.I
1000000=1,73.13800.I
I=41,88 amper
P=1,73.13800.41,88.0,5
P=499921 watt
cosφ=0.5 ise trigonometrik cetvelden φ=60°
sin60=0,86
Q=1,73.13800.41,88.0,86
Q=859865 VAr
Yük-3
S=√3.U.I
800000=1,73.13800.I
I=33,50 amper
P=√3.U.I.cosφ
P=1,73.13800.33,50.0,9
P=719801 watt
cosφ=0,9 ise trigonometrik cetvelden φ=26°
sin26=0,43
Q=√3.U.I.sin26
Q=1,73.13800.33,50.0,43
Q=343904 VAr
Kompanzasyondan önce tesisin akımının hesaplanması;
Qtoplam= Qindüktif=1623760VAr
Wtoplam=Watt toplam=1779710Watt
S² =W² +Q² =3167367684100+2636596537600=5803964221700=S²
S=2409141VA
S=√3.U.I
2409141=1,73.13800.I
I=100,91 amper=kompanzasyondan önceki tesisin hat akımı
Kompanzasyon için kapasitör gücünün hesaplanması;
güç çarpanı 0,92 olacağına göre cos23=0,92
tan23=0,42
42/100=Qindüktif-Qkapasitif/Wtoplam
42/100=1623760-Qkapasitif/1779710
Qkapasitif=876281VAr=Qc
Üçgen bağlı kompanzasyon kondansatörlerinde her bir kondansatörün F(farad) değerini bulma
S=√3.U.I
876281=1,73.13800.I
I=36,70 amper
üçgen bağlı kondansatörlerde hat akımı kol akımının 1,73 katı kadardır
Ihat=Ikol.1,73 ise 36,70=Ikol.1,73 Ikol=21,21amper
V=I.R formülünden herbir kondansatörün kapasitif direnci bulunarak, her bir kondansatörün F si tespit edilir
V=Ikol.R
13800=21,21.R
R=650Ω bulunur
R=1/2πfC
650=1/2.3,14.60.C
C=0,000004 F(farad)