bakımcıı
Uzman Üye
- Katılım
- 2 Kas 2007
- Mesajlar
- 2,267
- Puanları
- 206
ustalarım 3 fazlı akım trafosu bağlantılı köhler sayaca sayaç üzerindeki şemaya göre bağlantıyı yaptım fakat +t yazmıyor -t yazıyor faz sırasının ters olabileceğinden şüpelenerek fazların sırasını değiştirdim.tabi aynı faza bağlı akım trafosu uçlarını değiştirerek.fakat tüm değişik bağlantıları yapmama rağmen +t değer yazmıyor.-t yazıyor.en son r fazına ait akım trafosu uçlarını s fazına ait akım trafosu girişine s fazına ait akım trafosu uçlarını r fazına ait akım trafosu girişlerine bağladığımda +t değer yazmaya başladı.bunun nedeni nedir acaba?