3 Fazlı Kaçak Akım Rölesi

prizdeki nötrün doğru bağlı olup olmadığını kontrol edelim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
monofaze bir pirize geldik nötürle topraklamayımı kısa devre edersek atacak, yoksa fazla topraklamayımı kısa devre edersek atacak hangisinde test edeceğiz ?
 
Arkadaşım sizin kaçak akım kotuma röleniz 3 faz 3 kutuplu ise tabiki atar. çünkü nötr üstünden akan akımı görmez ve kaçak olarak algılar. 3 faz+N sistem kullanıyorsanız 4 kutuplu kaçak akım rölesine ihtiyacınız var demektir.. yani monofazefaz üstünden çıkıp nötr üstünden geri dönen akımı de görmesi gerekmektedir.
başka sebep faz-nötr arası bağlayıp röleyi attıran 3 fazlı prizin nötr hattı röleden geçmiyor olabilir. bir bakın lütfen
 

(monofaze prizine seri bağlanmış 2 adet ampulü bağladığımızda kaçak akım rölesi atmıyor)(trifaze prizin faz - nötr girişlerine bağladığımızda atıyor)trifaze prizin notr olarak adlandırılan kısmı kesinlikle topraklama
 