bunu nasıl yapabiliriz. ayrıca bir diger sorum şu 1.5 kvar trifaze kondansatör icin hangi marka ve hangi güc kontaktör gerekir.marka olarakta tavsiyeleriniz nelerdir
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/monofaze-kompanze.36321/ daha önce fahri bey paylaşmıştı inceleyebilirsiniz kondansatör kontaktörü kullanmanız iyi olur ama 1,5 kvar küçük bir değer istediğiniz kontaktörü kullanabilirsiniz illa soruyorsanız abb kondansatör kontaktörünü tavsiye ederim
kalıcı olarak kullanımı uygun değil ama acil durumlarda uygulanabilir ( elde mevcut trifaze olmaması gibi) ben denedim bi sıkıntı olmadı .tabi sonra monofaze ile değiştirdim. ancak test için akım değerini ,gerilimin 220 ye düştüğünü ve kapasitöre parelel durumda iki seri kapasitör olduğunu dikkate alarak yeniden hesaplaman lazım.