10kW güç çeken 3 fazlı bir motor için 15m'den kablo çekilecek. Benim hesabıma göre sıva üstü olduğu için 2.5mm^2 lik iletken yetiyor. (I=18,99buldum). Gerilim düşümünü de 0,74 buldum. Ama benim aklım almıyoru bir türlü, hesabımın yanlış olduğunu düşünüyorum. 10kW güç çeken bir makinayı nasıl 2.5'luk kablo taşıyor? Beni aydınlatabilecek birisi var ise sevinirim. Teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kesit hesabı,sadece gerilim düşümü dik-
kate alınarak yapılmaz.Akım taşıma kapa-
sitesi de gözönüne alınması gerekir.Hatta,
büyük akımlar için kablodaki aktif kayıplar
gözönüne alınarak ! sağlama yapılmalıdır.
 
15 mtrede gerilim düşümünden söz edilemez..akım hesabı yapman gerekli sadece.
akım 19 amper fakat zaten 2.5 mm kablonun taşıyabileceği akım sınırı kataloglarda 25,bana göre 16 amper..siz 5x4 kullanmalısınız.bir üst kesit..
 
sadece motora çekilecekse evet 4x..kumanda panosu vs içindeyse 5x..
 