FarukGulsoken
Üye
- Katılım
- 8 Kas 2021
- Mesajlar
- 3
- Puanları
- 1
- Yaş
- 24
10kW güç çeken 3 fazlı bir motor için 15m'den kablo çekilecek. Benim hesabıma göre sıva üstü olduğu için 2.5mm^2 lik iletken yetiyor. (I=18,99buldum). Gerilim düşümünü de 0,74 buldum. Ama benim aklım almıyoru bir türlü, hesabımın yanlış olduğunu düşünüyorum. 10kW güç çeken bir makinayı nasıl 2.5'luk kablo taşıyor? Beni aydınlatabilecek birisi var ise sevinirim. Teşekkürler.