Kötü hali düşünün: Sadece bir fazda yüklenme var ve diğer fazlar bomboş, sıfır yük. O zaman fazdan geçen akım tamamen nötrden de geçer. Bu durumda faz ile nötr kesitlerinin eşit olması durumu söz konusu olacağından 4x kablo kullanmak gerekir. Yüklenen fazın gerilimi düşecek, boş fazların gerilimleri yükselecektir.
Ancak pratikte bu durum neredeyse olmaz ve diğer fazlardaki en küçük yükler dahi nötrden akım akmasına neden olur. Bu akım vektörel bileşen olarak nötr akımını azaltıcı, fazlardaki gerilimleri düzenleyici görev alırlar.
Bir arıza sonucu nötr kablosu koparsa, monofaze yükler zaten akım yolu kesileceği için devreden çıkar. Trifaze yüklerin ise dengeli yüklenmişse nötrle işleri yoktur.
Dengesiz yüklenme durumunda bina girişindeki nötr noktası topraklanmışsa fark akımı nötrden toprağa akar, faz gerilimleri çok oynamaz (Teoride hiç oynamaz). En kötü halde bu akımın faz akımına eşit veya küçük olacağını söylemiştik. Eğer nötr noktası topraklanmamışsa fark akımı diğer fazlardan geçer, faz gerilimleri akım farkına göre vektörel olarak yüksüz fazlarda artar, yüklü fazlarda azalır. Topraklanmış Nötr kablosunun kopması durumunda oluşacak en kötü hal de budur: Bir faz kısa devre, nötr kopuk, kısa devre olan faz gerilimi "0", diğer iki faz gerilimleri 380 Volt, ancak nötr kopuk olduğu için monofaze yükler kesik.
Sigorta ve kaçak akım koruma ekipmanları yükleri şebekeden ayıralı yıllar geçmiş
Özellikle çok sayıda alıcılı sistemde nötrün faza eşit kesitte olmasının çok anlamlı olmayacağını hiç hesaba girmeden bir ampermetre ile de görebilirsiniz.